  1、干燥:墙面无渗水,水泥墙面保养至少1个月(冬季7周)以上,湿度>(GB50204—92)

  To=[0.9(WcTc+WsTs+WgTg)+4.2Tw(Wg-PsWs-PgWg)+c1(PsWsTs+PgWgTg)-c2(Ps×Ws+PgWs)]÷[4.2Ww+0.9(Wc+Ws+Wg)]

  式中:

  To——商品混凝土拌和物的温度(℃);

  Ww、Wc、Ws、Wg——水、胶凝材料、砂、石的用量(kg);

  Tw、Tc、Ts、Tg——水、胶凝材料、砂、石的温度(℃);

  Ps、Pg——砂、石的含水率(%);

  c1、c2——水的比热容(kJ/kg.K)及溶解热(kJ/kg)。

  当骨料温度>0℃时,c1=4.2,c2=0

  当骨料温度≤0℃时,c1=2.1,c2=335

  b、商品混凝土拌和物的出机温度

  按下式计算:

  T1=To-0.16(To-Tb)

  式中:

  T1一商品混凝土拌和物的出机温度(℃);

  Tb一拌合机棚内温度(℃)。

  c、商品混凝土拌合物经运输至浇筑成型完成时的温度按下式计算:

  T2=T1-(at+0.032n)(T1-Ta)

  式中:

  T2——商品混凝土拌合物经运输至成型完成时的`温度(℃);

  t——商品混凝土自动运输至浇筑成型完成的时间(h);

  n——商品混凝土运转次数;

  Ta——运输时的环境气温(℃);

  a——温度损失系数(hm—1)。

  当用商品混凝土搅拌输送车时,a=0.25;

  计算示例1:(环境温度为零下30℃时各种数据取值)

  Wc——500kgTc——-30℃C1——取4.2

  Ww——161.5kgTw——70℃C2——0

  Ws——693kgTs——6℃PS——3%

  Wg——1040kgTg——6℃Pg——0.2%

  Tb——-10℃t——0.5

  商品混凝土拌和物温度:

  T。=[0.9×(500×(-30)+693×6+1040×6)+4.2×70×(161.5-693×0.03-1040×0.002)+4.2×(0.03×693×6+0.002×1040×6)-0×(0.03×693+0.002×1040)]÷[4.2×161.5+0.9×[500+693+1040]]=16.1℃

  出机温度:

  T1=16.1-0.16×(16.1+10)=11.9℃

  入模温度:

  T2=11.9-(0.25×0.5+0.032×1)×(11.9+30)=5.3℃

  从上面的验证可看出商品混凝土的入模温度在采取了上述措施后是可以达到冬季施工要求的。

  计算示例2:(环境温度为零下20℃时各种数据取值)

  Wc——500kgTc——-20℃C1——取4.2

  Ww——161.5kgTw——60℃C2——0

  Ws——693kgTs——5℃PS——3%

  Wg——1040kgTg——5℃Pg——0.2%

  Tb——0℃t——0.5

  商品混凝土拌和物温度:

  T。=[0.9×(500×(-20)+693×5+1040×5)+4.2×60×(161.5-693×0.03-1040×0.002)+4.2×(0.03×693×5+0.002×1040×5)-0×(0.03×693+0.002×1040)]÷[4.2×161.5+0.9×[500+693+1040]]=12.7℃

  出机温度:

  T1=12.7-0.16×(12.7+0)=10.7℃

  入模温度:

  T2=10.7-(0.25×0.5+0.032×1)×(10.7+20)=5.9℃

  从上面的验证可看出商品混凝土的入模温度在采取了上述措施后是可以达到冬季施工要求的。

  计算示例3:(环境温度为零下10℃时各种数据取值)

  Wc——500kgTc——-10℃C1——取4.2

  Ww——161.5kgTw——50℃C2——0

  Ws——693kgTs——5℃PS——3%

  Wg——1040kgTg——5℃Pg——0.2%

  Tb——10℃t——0.5

  商品混凝土拌和物温度:

  T。=[0.9×(500×(-10)+693×5+1040×5)+4.2×50×(161.5-693×0.03-1040×0.002)+4.2×(0.03×693×5+0.002×1040×5)-0×(0.03×693+0.002×1040)]÷[4.2×161.5+0.9×[500+693+1040]]=12.2℃

  出机温度:

  T1=12.2-0.16×(12.2-10)=11.8℃

  入模温度:

  T2=11.8-(0.25×0.5+0.032×1)×(11.8+10)=8.4℃

  从上面的验证可看出商品混凝土的入模温度在采取了上述措施后是可以达到冬季施工要求的。

  随着环境温度变化,胶凝材料,拌合机棚温度会改变(胶凝材料温度与环境温度相同,拌合机棚温度比环境温度高20℃),砂、石、水的温度是可控的(砂、石温度始终为5℃),外加剂量很小,计算时忽略不计。随着环境温度变化,商品混凝土拌合温度保持在10℃以上,可以计算水的温度。

  四、质量控制

  1、严格按审批后的冬季施工方案进行交底和施工操作,专职质检员进行检查。

  2、对原材料质量要求必须有该批产品质量证明文件和进场检验试验报告,合格后,方可使用。

  3、设专人测量温度,控制配合比,外加剂计量严格控制,砂、石含水率及时测量。

  4、坍落度的控制作为重点监控内容,坍落度测量每台班不少于两次。

  5、根据测量结果调整保温层的厚度,防止温度过低冻坏商品混凝土、温度过高使商品混凝土产生裂纹等情况出现。

  6、试块留置数量有代表性,符合现行规范、规程等规定。

  7、加强养护保温工作。

  五、安全注意事项

  商品混凝土工程冬季施工时,除技术措施得力外,拌和站安全措施必须全面完善。

  1、对电气的绝缘要有保护措施,防止电线破损与金属相碰,设专人检查线路并及时维修。

  2、施工人员应穿绝缘鞋,应戴绝缘手套,防止滑倒、摔伤。

  3、对操作人员进行冬季施工安全教育,提高安全意识,增加必要的劳动防护用品。

  4、因冬季气候干燥,对工人进行防火意识教育,对易燃物品严加防护,专人看管。

  5、在进入冬季施工时,制定机械冬季施工安全技术措施,并对操作人员进行冬季使用机械设备的安全教育,同时做好防寒物资的供应工作。