1

相关造价方面咨询

1、在水表安装定额中,旁通管和止回阀,如和设计要求安装形式不一样时,阀门和止回阀可按设计要求调整,其它不变.请问和阀门连接法兰片及用螺栓螺母能够调整吗? 2、安装定额中所用辅材数量能够调整?

均不调整。

2

316L 光谱分析

实施第6 册工艺管道,请问阀门/不锈钢管线光谱分析费用是

否包含,若不包含,该怎样处理?谢谢

不包含光谱分析费用。

3

造价定额咨询

省定额站: 我企业在一工程完工决算审计中碰到以下问题:电线管墙面开槽暗配管,我方施工方法是在多孔砖墙面施工开槽切割机划线开槽,后进行电线管配管埋设,最终用水泥砂

结构暗配电线管敷设定额.审计人员认为砖混凝土结构暗配电线管敷设定额工作内容中已包含刨沟内容不应再套省补浆补槽.我方决算套用定额为省补配管砖墙刨沟和砖混凝土

配管砖墙刨沟定额.双方为此一直争吵.请省定额站给解释该w.taodoc

详见江苏省工程造价信息网计价问答栏目工程计价安装相关问题解释

.co

4

水管道是否属于市政管道范围

工程由昆山自来水企业施工,自来水企业在编制预算将给水管道工程根据04计价市政管道定额来编制预算.我想请问以下问题:1、小区内给水管道是否属于市政管道范围?2、市政管道和小区内各工程管道划分有什么文件依据? 3、给水管道开挖土方是否套用对应土建定额,并计取土建对应费率,有没有文件说明?


5

相关绿地大道电力预埋管结算问题

本企业由承揽花桥绿地大道地下高压电力管道敷设项目(管道开挖敷设、混凝土包封、窑井制作等),因当初签约时,约定依安装定额结算,但实际审计结算时发觉安装定额中本项目很多子项无定额套用,我企业按市政定额中类确定额套用,而业主一再要坚持采取安装定额,致使该工程无法按时结算。

特向贵处咨询本项目应怎样套用定额计价,望给回复。

能够套用对应市政定额。

6

定额辅材费中钢材单价是否能够调整

实施江苏省安装01 定额时,定额辅材费显著低于市场价,是否能够按实调整? 江苏省安装工程计价表中,定额辅材费钢材价格显著低于市场价,是否能够按实调整

除约定和定额有要载高清其它均不调

整。








7

咨询

怎样划分变压器安装中:常规检验、安装、接头安装、单体调试在定额中各自所占百分比。

答:以1.800kVA 干式变压器安装定额子目为例,综合考虑组合了下列工序内容:⑴变压器本体安装按无防护壳式和有防护壳式,
各取50%;⑵变压器系统调试和自动投入装置调试各一个系统,各取100%;⑶因母线联络系统调试是由两台变压器组成一个联络系统,取50%;⑷变压器干燥取15%;⑸强迫风冷装置安装取100%;⑹二十四小时试运行工日按每班8 个小时、2 个人考虑,取6 个工日。

8

答疑-安装

计咨询单位说上面无省站公章,废纸一张;请问省站网上搜w.taodoc

集造价咨询答疑-安装是否有用?谢谢!

.co

9

相关预留沟槽是否计取费用问题

PPR 给水管设计为室内部分暗装,施工过程:楼面现浇时在楼面压槽,主体结束后安装管道,请问,压槽及清理所压沟槽发生费用是否计取,如计取,应怎样计取。注:此工程为总包,沟槽由土建总包单位预留,水电安装也为土建总包单位安装

不计取。

10

安装定额问题

请教教授:第二册电气, 1、桥架支吊架现大全部采取圆钢镀锌通丝及角钢安装,它实施什么子目? 22-540 顶管安装定额单位是10M20M,两个子目请教是否是顶管长度在10M 20M 以内一个顶管只能实施一次定额,还是以顶管敷设管段自然长度计算,比如说一根塑料管自然长度是4M,假如需要8M 是否按两根计算? 32-974 电缆试验、泄漏试验是否已包含电缆耐压试验,现在供电局和我们开房企业计算总是这么:高压电缆安装耐压试验和泄漏试验各实施一次2-9732-974,我总感觉不合理,但又不能说服

1、套通常铁构建安装。 2 、按根计算。3、按实际发生计算。

载高清印






依据,请教授指点。


11

计价规则

沟槽式配件应该套用哪个定额,需要换算?

仅需主材价格。

12

定额套用问题咨询

变压器调试问题:供电局工程结算中只要装变压器就一定套变压器调试。只要安装箱式变就一定套变压器调试、1KV10KV 母线调试、1KV 电容器调试、避雷器调试。妥否。请指示。

能够。

13

管道支架及开槽等

1.第八册DN32 以下钢管采取型钢做支架,请问该部分支架制作安装是否按制作安装通常管架8-178 计价? 2.现土建施工中大部分采取加砌块,水管及电气配管均需开槽,请问该部分开槽费用是否按常补8-B189~192人工刨砖墙沟槽计价? 3.紧定管敷设常州已出补充定额,接线盒安装仍实施计价表.请问接线盒定额套用时是否可对接线盒定额内辅材(管道接头)进行调整?

1DN32 以下型钢支架另计。2、新建项目电器配管不得计算人工刨沟费用,水管套用补充刨沟定额; 3、不调整

14

定额子目
标套用
ww

电气工程中常见PVC 管套用什么定额子目。

w.taodocs

pvc 管是聚氯乙烯英文缩写,详见江苏省

.co

15

投标综合单价结算是否调整

由我企业承建某研发中心综合楼空调系统工程,原投标时清单三通调整阀工程量为一只,且没有规格,我企业在编制标书时考虑三通调整阀因没有规格需将各规格综合考虑后编制一个价格,为了降低风险我企业在报价时将三通调整阀安装费高于正常价格进行了报价(1930 /只),现依据完工图纸三通调整阀实际数量为187 只,结算时综合单价是否进行调整。(协议约定综合单价实施原投标单价,工作量按实调整)

按协议约定。

显示全文