一、大金空调故障代码u9含义
大金空调出现故障代码u9表示内外机信号传输不良。
故障现象:提示u9故障代码,空调不工作不启动等。
二、大金空调故障代码u9原因
1、内机或者外机的电脑板出现了故障,或者某块电脑板未正常通电。
2、连接线接线错误,或者分支过多(最多不能超过三路分支),一般只要从电源和信号两方面去检查就可以了。
3、室内机的电子膨胀阀故障、室内机的P板故障。
三、大金空调故障代码
A0外部保护装置动作
A1室内P板不良
A2风扇连锁故障
A3冷疑水位异常
A4热交(1)温度异常
A5热交(2)温度异常
A6风扇马达锁住,过载或过电流堵
A7风向调节电动机故障
A8AC输入过流
A9电子膨胀阀故障
AA加热器过热
AH风气清洁装置故障
AJ(室内)容量设定错误
AE给水不足
AF加湿器异常
C0传感器异常
C3排水传感器异常
C4热交(1)(液管)热敏电阻异常
C5热交(2)(液管)热敏电阻异常
C6风扇马达锁住.过载检测传感器异常
C7风摆马达传感器异常
C8AC输入过流传感器异常
C9吸气处热敏电阻异常
CA排所处热敏电阻异常
CH脏污传感器异常
CC温度传感器异常
CJ遥控器温度传感器异常
CE辐射传感器异常
CF高压开关故障(室外机故障代码)
E0保护装置动作
E1室外机P板不良
E3离压开关动作
E4低压开关异常
E5变频压缩机马达过载
L9为防止故障停机(室外机)压缩机可能堵转
大金空调故障代码
故障代码
A6风扇系统故障,风扇电机有问题
C4室外管温热敏电阻有故障
C9室外微风热敏电阻有故障
U4室内机与室外控制线接触不良或接错
U5室内机与遥控器接触不良
E5过载可压缩机超负荷运行
E3高压过高使压力继电器断开保护
H3高压控制器本身有故障
H9室外温度传感器本身有问题
J6热交换器的感温器有故障
P3电气箱内的感温器有故障
以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
大金FVT-(125),(71)B系列柜式
LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容
(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
闪亮—闪亮系统设置故
正常—-室内机主控制板故障
灭—-电源线以,室内机故障
室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对
闪亮闪亮-传感器故障
闪亮灭-室外机保护器损坏
该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
热泵型HEATPUMPTYPE《KFR—75F》FHYB71FMVL
FHYB71FQVL
《KFR—125F》FHYB125FMVL
FHYB125FQVL
单冷型COOLINGONIYTYPE《KF—75F》FHB71FMVL
FHB71FQVL
《KF—125F》FHYB125FQVL
异常号码表
1.当表示异常号码处呈黑底白字时,不显示,虽然空调机继续运转,仍要仔细观察,如有必要,也需进行维修。
2.根据室内机或室外机的型号,有的异常号码可能显示,也可能不显示。
A1室内机电路板不良
A3排水水位异常
A6室内机风扇电机过载,电流过大或堵转
A7风向摆动电动机堵转仅风向不能控制
AF***异常
AH空气过滤器异常仅空气过滤器不起作用
AJ能力设定不当预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
C4热交换器温度感应器异常。
C9吸入空气温度感应器异常。
CJ遥控器温度感应器异常。遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转。
E0安全装置动作(室外机)
E1室外机电路板不良(室外机)
E3高压部分异常(室外机)
E4低压部分异常(室外机)
E5压缩机电动机堵转不能工作(室外机)
E7室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)
E9电子膨胀阀异常(室外机)
F3排气管温度异常(室外机)
H3高压开关异常(室外机)
H4低压开关异常(室外机)
H7室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)
H9室外热敏电阻异常(室外机)(注意3)
J3排气管热敏电阻异常(室外机)(注意3)
J5进气管热敏电阻异常(室外机)
J6热交换器热敏电阻异常(室外机)(注意3)
L4散热片过热(室外机)变频器不能冷却
L5瞬时电流过大(室外机)压缩机电机可能接地不良或短路
L8电气部分过热(室外机)可能压缩机过载或压缩机电机断线
L9为防止故障停机(室外机)压缩机可能堵转
LC室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)
P1缺相(室外机)
P3印刷电路板温度感应器异常(室外机)
P4散热片温度感应器异常(室外机)
PJ能力设定不当(室外机)预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
U0进气管温度异常
U1反相互换L1,L2或L3中的两个
U2电源电压异常(室外机)包含K1M中的异常
U4UF传送异常(室内机—-室外机)室内机与室外机之间的接线错误,或室内机和室外机中的电路板不良。
如果显示UF,则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此,必须立即断开电源,纠正接线。(室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)
追问:
如果是大金变频二代空调的话,显示L9是变频压缩机坏了还是定频压缩机坏了?
大金空调出现故障代码L9是指室变频器起动错误。
故障原因及解决办法;
高压过高过热的原因及排除
1、制冷剂过多,建议适当减少制冷剂量。
2、散热不良,检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3、管路系统堵塞,参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4、蒸发器或滤网积尘结垢。蒸发器积尘过多气流变小,系统压力及温度失恒,建议清洗蒸发器或滤网。
5、缺氟,缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题;
1、控制电路板故障,建议找专业人员进行维修。
2、温度传感器过载,信息错误,建议找专业人员进行维修。
3、电源接线松脱、接触不良,建议更换电源线。
扩展资料;
大金空调故障代码大全
L3电气盒温度上升
L4变频器散热翅片温度上升异常
L5变频压缩机异常
L8变频器电流异常
L9变频器起动错误
LC变频器与控制PC板之间传送故障
P1变频器过脉动保护
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
PJ室外机容量设定错误
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
U1反相、缺相
U2电源电压不足或瞬间停电
U3未执行试运转
U4室内外机之间传送故障
U5遥控器与室内机之间传送故障
U7室外机之间传送故障
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
大金空调故障代码R3指的是排水水位控制系统出现故障。
出现故障代码R3故障原因有:排水管堵、排水管安装不当、排水泵不良、浮子开关不良。
大金空调维修解决大金空调故障代码R3的方法如下:
1、检查是否有220~240V电源。
2、检查浮子开关是否连接至室内机PC板的X8A。
3、检查连接浮子开关,有无短路插接件。
4、检查浮子开关,是否有连接排水泵。
5、检查排水泵是否工作正常,排水泵端子是否有电压输入。
6、可以拨打上海大金空调售后电话021-3126-3419。
扩展资料:
大金空调机指示灯一直闪烁
故障现象:压缩机和室外风机都不运行,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。
故障发生在:①室内机供电控制环节;②室内机、室外机的连接线;③室外机电气控制板;④室外风机或压缩机。
解决方法:用遥控器起动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3min后,室内电路控制板上,供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3s后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。由其次级的双向可控硅导通角决定。
当CPU接收到遥控器的风速指令时,其第39脚输出相应控制信号,经Q1驱动光电藕合初级控制风速,同时风机内部的霍尔IC检测出风机转速并转换成电信号,经插件CZ1反馈到CPU第33脚。如果在1分钟风检测不到该信号,CPU即发出保护指令,使整机停机并点亮故障灯。
首先用万用表检查霍尔IC供电电压为12V正常,而CPU第33脚反馈电压为0。8V,明显偏低,为确定故障部位,拨下CZ1中的2号线,检测反馈信号升至3,5v,说明故障在线路板。检查R39,D8正常,怀疑C23漏电,用一只容量为0。01uF的瓷片电容更换该贴片电容后再次试机,故障排除。
参考资料来源:大金空调-大金空调故障代码R3解决方法