首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

ATS控制与控制器控制有什么区别?优劣区别?

发布网友

我来回答

4个回答

热心网友

ATS是一种自动切换装置,它的集成线路还具有保护功能,在电压不稳,缺相,频率不稳,自切换到好的电源上。单纯的接触器虽能完成切换,但保护功能薄弱。

热心网友

ATS开关本身就含有逻辑控制器,正常情况下,在2路电进入,一路输出,在其中任何一路出现状况的时候,就已经可以实现自动转换了,ATS控制器主要就是增强ATS开关的功能,比如延时,电压电流显示 手动控制等等,相当于ATS控制器已经做成一个整体和接触器来相对来说安装比较方便,这是主要优势之一,其他的比如想ATS开关需要用到远程控制的 , 就从接线端子上面接出无源的短接线, 也是用到按钮 , ATS控制器都已经全部包含进去了,当然具体的还是需要根据实际情况来做

热心网友

ATS控制分为手动控制和自动控制,自动控制是现在的主流控制方式,那么自动控制一般都需要ATS控制器,HAT600N系列双路电源自动切换控制器 一种具有可编程功能、自动化测量、LCD显示,数字通讯为一体的智能化双电源切换模块。它集数字化、智能化、网络化于一身,测量及控制过程实现自动化,可大大减少人为操作失误。
并且ATS控制器HAT600N系列,由微处理器为核心构成,可精确地检测两路三相电压,对出现的电压异常(过压、欠压、缺相、过频、欠频)做出准确的判断并输出无源控制开关量。该装置充分考虑了在多种ATS(负载自动转换系统)上的应用,可直接用于专用ATS开关、接触器组成的ATS、空气开关组成的ATS等。
这就是用不用ATS控制器的区别,需要智能化的控制,还是需要采用ATS控制器更为有利,望采纳!

热心网友

Q BA主要用于2路市电的自动切换,UA主要用于1路市电和1台发电机的自动切换,并且UA带自动卸载及重新联结非优先级.
电路的功能。
Q BA:AC220V时,从N、R主回路断路器上口的相线、N线分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子,“5”接相线,
“1”接零线;AC380V时,从N、R主回路断路器上口的A相、B相(或C相)分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子。
Q UA:AC220V时,将UA的A选择开关拨至“0”位,从N、R主回路断路器上口的相线、零线分别引至ACP底座上N、R小开
关的1、5端子,“5”接相线,“1”接零线;AC380V时,将UA的A选择开关拨至“1”位,此时UA有断相保护功能,从
N主回路断路器上口的A相、B相、C相、引至ACP底座上N小开关的1、3、5端子,从R主回路断路器上口的A相、B(或C相)引至ACP底座上R小开关的1、5端子。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com