发布网友 发布时间:2022-04-20 04:07
共3个回答
热心网友 时间:2022-07-09 12:37
你好,空调抽真空需要使用“真空泵”和“雪种表”,如下图:
抽真空流程如下:
将雪种表中间的那根管子连接到空调上,左边的低压管连接到真空泵上,打开低压开关旋钮,开启真空泵。
普通家用空调抽5分钟即可,然后关闭低压旋钮,查看低压压力,保压。
如果压力没有上升,即代表系统无泄漏,之后便可以充注冷媒。
热心网友 时间:2022-07-09 12:38
1、真空泵抽空; 2、用氟利昂排空;
由于空调维修,一般情况下需要到现场进行维修,上门维修人员的工具辎重,应该越简练越好。所以往往不带真空泵,在现场用氟利昂排空法就可以了。
氟利昂排空方法是:
1、将室外机阀门上的两根连接管取下,同时选配一个回气阀上的连接螺母,将连接口封死;
2、在回气阀的工艺口上接好氟瓶;
3、将两个阀门全部打开;
4、给压缩机通电,使压机运转,将室外机内部气体排出;
5、慢慢开启氟瓶的阀门,慢慢注入少量氟;
6、用手感觉排气阀排出的气体变凉,或注入时间大约20秒左右;(也是需要靠经验的)。此过程也就是用氟将冷凝器里的空气顶出来;
7、用六角扳手将高压排气阀门关闭,同时增加氟的注入量,保持5-10秒的时间;
8、关闭低压回气阀门,关闭氟瓶阀门,断掉电源,对室外机的抽空就结束了;
9、连接内外机管路,用室外机的氟压对室内机进行排空;
10、启动空调制冷模式,使室外机运转,测量空调的氟压状况,并进行调整到正常状态就可以了。
