发布网友 发布时间:2022-04-20 01:08
共3个回答
懂视网 时间:2022-08-17 08:42
1、所有无功补偿控制器的目标功率因数设置原则都一样,投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。
2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),无功补偿装置投运时一般只需要根据实际设置取样电流互感器的变比和各级电容器的容量。
热心网友 时间:2023-07-09 03:57
所有无功补偿控制器的目标功率因数设置原则都一样,投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。
正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),无功补偿装置投运时一般只需要根据实际设置取样电流互感器的变比和各级电容器的容量。
平高集团智能电气有限公司 专业无功补偿生产厂家
热心网友 时间:2023-07-09 03:58
打4008268008问
热心网友 时间:2023-07-09 03:58
主要技术参数
取样电压 V 380V ± 15%
取样电流 A n/5A ( Is≤5A )
频 率 Hz 50 ~ 60
工作方式 连续工作、循环投切
输出路数 4、6、8、10、12回路
补偿方式 三相平衡补偿
整机功率 W ≤15
介电强度 V 工频 2500
防护等级 外壳的防护等级为 IP30
重 量 kg < 1.5