发布网友 发布时间:2022-04-20 04:57
共5个回答
热心网友 时间:2023-06-28 15:48
380伏交流电电机电路80千瓦电流简易算法大约160a。
加工线不超过400米范围内,可以使用50平方铜线,空开要使用250a以上。如果是地埋、穿管、高温场合等要增加一个档次。
热心网友 时间:2023-06-28 15:48
80KW负载使用380Ⅴ供电,电流大约160A左右,如果距离变压器比较近的话可以配置50平方的铜芯电线,远的话可以换成70平方的铜芯电线。
热心网友 时间:2023-06-28 15:49
付费内容限时免费查看回答你好:3*50铜芯电缆就够了,空气开关可以配200的
谢谢,希望我的回答对你有帮助
提问25千瓦要用多大的电缆三相电,用多大空开,
25个千瓦要用多大的电缆三相电,用多大空开,
回答25千瓦电机额定电流为50A左右,可以选63A开关。
供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择16平方的。
热心网友 时间:2023-06-28 15:49
电流约为152A,近距离可以用50平方铜线,远的用70铜缆。空开用200A的
热心网友 时间:2023-06-28 15:50
380伏交流电电机电路80千瓦电流简易算法大约160a。加工线不超过400米范围内,可以使用50平方铜线,空开要使用250a以上。如果是地埋、穿管、高温场合等要增加一个档次。