汇川变频器显示ERR02, 主要是加速过电流。具体排查及处理对策如下:
1,变频器输出回路存在接地或短路。
可排除外围故障,检测电机或者中断接触器是否发生短路。
2,急加速工况,加速时间设定太短。
可增大加速时间
3, 过流失速抑制设定不合适。
确认过流失速抑制(f3-19)已经使能;
过流失速动作电流(f3-18)设定值太大,推荐在120%到150%之内调整。
过流失速抑制增益(f3-20)设定太小,推荐在20到40之内调整
4,手动转矩提升或V/F曲线不合适
调整手动提升转矩或V/F曲线
5,对正在旋转的电机进行启动
选择转速追踪启动或等电机停止后再启动
6,受外部干扰
查看历史故障记录,若故障时电流值远未达到过流点值,需查找干扰源。若无其它干扰源则可能为驱动板或霍尔器件问题。