发布网友
共3个回答
热心网友
就是启动和停止的问题哦!你可能是在变频器的输入端有接触器吧!若有接触器的你停止命令同时停止接触器和变频器的话就会出现这个故障的哦!正确的办法是先停止变频器,再断开输入端的接触器的。追问如果接触器和变频器一起停,对变频器有没有影响
追答变频器坏的快。
热心网友
不知道你的接触器是装在控制回路还是主回路,如果接触器是装在变频器的主回路,那是进线侧,还是出线侧?如果是控制回路,应该是接触器接线不正确,造成的直流欠压,一般情况下变频器是不需要在主回路装接触器,如果是控制回路你应该查一下说明书,选择一种控制方式和电机工作方式(或该电机的生产工艺)相匹配。然后按照该控制方式的接线图接线,呵呵!
热心网友
有影响,在380V的进线侧接接触器,如果同时停止接触器和变频器;接触器只能切断变频器的进线电源,而变频器由于电解电容的纯在,电解电容所储存电量能维持几秒钟;如果选择减速停车,变频器并没真正的停止,如果电源切断则变频器只能显示直流欠压故障,随后显示屏熄灭。我以前做过这个实验,所以先停止变频器指令待电机停稳了再用接触器停止变频器主电源,可有效的减小电解电容的老化;而决不能在变频器出线侧加接触器控制电机,这样很容易损坏变频器的逆变器单元,如果必须使用要设计控制电路,也是待电机完全停止后再切换。