首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

三相变压器计算题 求详解

发布网友 发布时间:2022-04-22 07:27

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2022-06-17 17:06

此题只要画出YNd11与YNd1连接图,就可以简单地算出来(参见下图的连接图)


一台三相变压器,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为10.5/121kV,高压侧星形接线,低压侧为三角形连接。

则低压侧的额定相电流(线圈中的电流):40.5*1000 / (10.5*3) = 1286 A = 1.286 KA

将三角形侧三相短路并接入电流表,在高压侧AB相接入单相电源,使高压侧电流达到额定值,则 Ia1 = 1.286  KA  Ib1 = 1.286 KA   Ic1 = 0   

 当YNd11联接时:

Ia = Ia1 + Ib1 = 1.286 + 1.286 = 2.572 KA      Ib = Ib1 + Ic1 = 1.286 + 0 = 1.286 KA

Ic = Ic1 + Ia1 = 0 + 1.286 =1.286 KA 

当YNd1联接时:

Ia = Ia1 + Ic1 = 1.286 + 0 = 1.286 KA           Ib = Ib1 + Ia1 = 1.286 + 1.286 = 2.572 KA

Ic = Ic1 + Ib1 = 0 + 1.286 = 1.286 KA

热心网友 时间:2022-06-17 17:06

原发布者:东东和time
三相变压器的有关计算一变压器变压比的计算1.基本概念三相变压器变比:三相变压器原、副绕组产生的感应电动势之比,近似等于原、副绕组上的电压之比,也等于原、副绕组的匝数N1、N2之比。即U1/U2≈E1/E2=N1/N2=KU式中,KU为变压器的变压比,简称变比当KU>1时,变压器降低电源电压。称为降压变压器。当KU<1时,变压器升高电源电压。称为升压变压器。注意:求变比时,变压器的一次侧和二次侧的联接组别要一致。若不一致,一个是Y接法,一个是△接法,则应把Y接法的相电压与△接法的线电压。2.应用举例已知一台三相变压器的额定容量SN=100KVA,U1/U2=10/0.4KV,求变压器的变比。解KU=U1/U2=10/0.4=25已知一台三相变压器的额定容量SN=100KVA,U1/U2=10/0.4KV,采用Y/△接法,求变压器的变比解KU=U1/U2=10/(×0.4)=14.43二变压器一、二次侧电压、电流的计算1.基本概念变流:三相变压器的变流公式与单相变压器的变流公式一样,即I1/I2=U2/U1=1/KU=KI式中,KI为三相变压器的变流比,与变压比成反比。2.应用举例已知一台三相变压器的额定容量SN=100KVA,U1N/U2N=10/0.4KV,I1N=10A,求变压器的比及二次侧的电流。解KU=U1/U2=10/0.4=25I1N=KU×I1N=25×10=250A三变压器功率的计算1.基本概念(1)额定容量:表示在额定工作条件下变压器的最大输出功率,也称视在功率SV,单位是KVA(2)额定功率:满负荷时的实际输出功率,也称有功功率PN,单位是KW2.计算公式(1)额定容