因为你用的可能是foundation library里的元件 而voltage measurement是powersystem里的元件 有三个办法
1、改用powersystem里的element元件series rlc branch就可以了
2、用interface element将弱点转为强电
3、将measurement改为electrical里的current sensor,再用utilities里的ps converter转换输出就可以接scope了
热心网友 时间:2022-06-18 04:13
使用最高赞的第三个方法,连上了
热心网友 时间:2022-06-18 04:14
你上面用的电阻应该是电气模块的,不能和其他模块连接,RLC branch里的电阻就行
热心网友 时间:2022-06-18 04:15
把接地改到负极就可以了
热心网友 时间:2022-06-18 04:15
很奇怪,都是电气模块应该能接上啊,你把接点上移一点看看,如果接不上我也没辙了