海湾火灾报警主机说明书:
前言
Jb-qg-gst5000火灾报警控制器(联动式)是海湾公司设计的新一代报警联动综合智能控制器,充分调研了火灾市场需求,总结多年消防工程经验,结合GB 4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》和gb16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》的要求和精神。
控制采用柜体结构,模块化设计,功能强大,容量大,配置灵活。系统采用大屏幕中文液晶显示,打印机可打印系统的所有报警、故障及各种操作中文信息。具有综合现场编程能力,最大容量为4840总线报警联动控制点。
Gst5000智能报警联动控制器可与我公司生产的各种开关型、模拟型、智能型火灾探测器、控制模块、多线制控制面板等连接,形成总线多线的综合报警联动控制器,是消防工程的最佳选择。
本手册由专人负责,妥善保管备查。
Jb-qg-gst5000火灾报警控制器(联动式)
第一部分概述
公司简介
jb-qg-gst5000火灾报警控制器简介(联动式)
第一章公司简介
海湾安全技术(集团)有限公司是一家专业从事楼宇自控系统、火灾自动报警及消防联动控制系统及相关技术产品的开发、生产、销售和工程服务的高新技术企业。公司技术力量雄厚,检测手段齐全,管理制度严格,产品技术水平和产量居国内同行业前列。
1994年通过了ISO9001国际质量体系认证,1996年被中国消费者协会评为“消费者放心产品”。公司现有员工500人,工业园区占地50亩,建筑面积2万平方米,具有相当的科研和生产实力。
海湾公司坚持“以科技为先导,争创名牌,以质量求发展,让用户更满意”的质量方针,大力探索和引进高新技术,广泛吸纳人才,短短几年取得了显著成绩。
海湾公司最新的GST5000系列火灾报警控制器实现了智能化的分布式控制,是一个灵活、可靠、性价比高的现代消防系统,作为国内消防行业的主力军,海湾公司愿意向中国人民介绍我们最新、最优秀的产品。为振兴民族工业尽微薄之力。
第二章jb-qg-gst5000火灾报警控制器(联动式)简介
Jb-qg-gst5000型火灾报警控制器(联动式)是海湾公司引进的新一代火灾报警控制器。为了满足工程设计的需要,该控制器具有联动控制功能。
它可以与海湾公司的其他产品一起形成柔性报警联动综合控制系统,特别适用于大中型火灾报警和消防联动综合控制系统的应用。
2.1大容量、高可靠性
控制器采用多微处理器并行处理,可管理多达20个总线系统监控点回路,共4840个总线系统报警联动点。多总线大容量设计将外部总线和总线设备对系统的影响降到最小。
无论是联合动作还是报警总线设备,控制器都有断电备份,保证系统调试完成后对所有注册的设备进行监控。
2.2窗口式中文菜单显示界面
控制器采用窗口菜单命令,增加每个屏幕中包含的信息量。当信息种类繁多时,通过“全屏/分屏”切换键和“窗口转换”键操作,方便查看各种全面详细的显示信息。
中文菜单清晰、易懂、方便直观,通过简单的操作(选号或移动灯条),可以实现系统提供的多种功能。
2.3柔性模块结构和多功能配置选项
控制器的主控部分由各种功能模块组成,具有统一的接口,配置灵活、方便。从1点到4840点的任何总线设备配置都可以。
扩展资料:
海湾消防报警主机的电源:
主电:为交流220V+10%-15%。
控制器备电:直流24V/24Ah,24V/38Ah两种密封铅电池。
联动备电:直流24V/24Ah,24V/38Ah两种密封铅电池。
监控功耗=基本功耗70W(空载)+单块回路板监控功耗6W(484个总线设备)*回路板数。
报警功耗=基本功耗70W(空载)+单块回路板报警功耗7W(484个总线设备)*回路板数。
参考资料来源:百度百科--海湾消防报警主机
热心网友
海湾消防报警主机说明书:
前 言
JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)是海湾公司充分调研消防市场需求,总结多年消防工程经验,融会国标GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》的要求和精神,设计的新一代报警联动一体化智能控制器。
本控制器采用柜式结构、模块化设计,具有功能强、容量大、配置灵活的特点。系统采用大屏幕汉字液晶显示,打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。具有全面的现场编程能力,最大容量为4840个总线制报警联动控制点。GST5000智能报警联动控制器可与我公司生产的各类开关量型、模拟量型、智能型火灾探测器和控制模块及多线制控制盘连接,从而构成一个集总线、多线于一身的报警联动一体化控制器,是消防工程的最佳选择。
本手册应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。
JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)
第一部分 概述
公司简介
JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)简介
第一章 公司简介
海湾安全技术(集团)有限公司是专业从事楼宇自动化控制系统、火灾自动报警和消防联动控制系统及相关技术产品开发、生产、销售和工程服务的高科技企业,技术力量雄厚,检测手段齐全,管理*严格,产品技术水平和产量居全国同行业前列。公司1994年通过ISO9001国际质量体系认证,1996年产品被中国消协推荐为“消费者信得过产品”。公司现有员工500人,工业园区占地50亩,建筑面积2万平方米,具备相当的科研和生产实力。
海湾公司恪守“以科技为先导,争创名牌,以质量求发展,让用户更满意”的质量方针,大力探索和引进高新技术,广泛吸纳人才,在短短几年取得了令人瞩目的成绩。海湾公司最新推出的GST5000系列火灾报警控制器,实现了智能化分布式控制,是一种灵活、可靠和高性价比的现代消防控制系统。 海湾公司作为国内消防行业的主力军,愿将我们最新最好的产品介绍给国人,为振兴民族工业尽我们绵薄之力。
第二章 JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)简介
JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与海湾公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。
2.1 容量大、可靠性高
本控制器采用多微处理器并行处理,最多可以管理20个总线制监控点回路共计4840个总线制报警联动点。多总线大容量方式设计使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低限。不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。
2.2 窗口化、汉字菜单式显示界面
本控制器采用窗口化菜单式命令,增加了每屏中所包含的信息量,当有多种类型的信息存在时,通过“全屏/分屏”切换键和“窗口转换”键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单可以做到明白易懂方便直观,通过简单的操作(选择数字或移动光条)就可实现系统提供的多种功能。
2.3 灵活的模块化结构和多种功能配置选择
本控制器主控部分由接口统一的各类功能模块组成,配置极为灵活方便,通过调整接入的回路板数实现总线设备从1点到4840点间的任意配置, 若接入通讯板、CRT板和远程通讯板,系统还可以提供与火灾显示盘、CRT和远程终端连接所需的标准接口。
2.4 配备智能化手动消防启动盘
本控制器配接的智能化手动消防启动盘,接线少、允许布线距离长、可靠性高,手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制,彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及安装调试存在的固有问题。
2.5 具备全面自检功能的多线制控制盘
本控制器配备的多线制控制盘具有输出线断路、短路和指示灯检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制盘本身及其与重要设备之间连接的可靠性。
2.6 的气体喷洒控制密码和联动公式编程
本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了的控制密码和联动编程空间,并有相应的声光指示,使气体喷洒设备受到了更严格的监控。
2.7 可配接汉字式火灾显示盘
本控制器可配接我公司生产的汉字式火灾显示盘,汉字信息无需下载,方便可靠,并可以通过对火灾显示盘的设备定义灵活的实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能。
2.8 模块式开关电源
模块式开关电源可在宽主电电压范围内高效节能运行,合理的充电电路和可靠的多级保护延长了电池的使用寿命。
详细内容参见; http://wenku.baidu.com/link?url=m19XbwAiZoYiBxcV3RkNOgiDbi9MEyKhDVgp2Jjj2a628OnFFLM7xpV4y8sjXL5y-nltMu3QcCpEDytmBKwP-yygsSOiIwRPw68e6nnf_Lq
热心网友
海湾这点挺狗屎的,下载还要注册。
热心网友
海湾JB-QG_T-GST9000控制器说明书下载
JB-QB-GST5000火灾报警控制器说明书下载
海湾JB-QB-GST500火灾报警控制器安装说明书
海湾JB-QB-GSTN1500火灾报警控制器调试手册下载
海湾JB-QB-GSTN1500/JB-QGQT-GSTN3200(S)火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书下载
海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
点击上面链接就可以直接下载海湾消防主机说明书,需要了解更多海湾消防技术,请点击海湾消防