发布网友 发布时间:2022-04-22 07:05
共5个回答
热心网友 时间:2022-06-17 04:54
你好:
1、不带负荷,线路还在 ...... 如果线路有问题(比如短路),也会合不上闸。带漏电保护的空气开关,应该检查复位按钮是否已经复位。
2、拆下空气开关下口线,依旧合不上闸的,就是脱扣机构的故障了。
热心网友 时间:2022-06-17 04:54
空气开关合不上,通常原因是存在负载或线路有短路状态,可断开所有用电器(包括关闭电灯),松脱合不上的空气开关的下线,测量松脱的线头与零线的电阻如电阻近乎为0,可说明电路存在短路,需检查短路点并排除。如是带漏保总开关合不上的话还要考虑到线路存在漏电的可能。上述两种情况当松脱开关下线时都应该可合上空开的。供参考。
热心网友 时间:2022-06-17 04:55
我们可以这样分析:你把机器的总开关关掉了还是合不上,这就说明不关机器的事了,这样你可以把电表的输出端的线拿掉,看还合不合得上,要是合得上,那你电表到机器的电缆可能有短路,要是还是合不上,你看看电表接线是否正确,要是正确,那你再把空所开关的输出线拿掉看能否合得上,要是合得上,那就说明你空气开关到电表的电缆线或都电表有短路故障了。要是还合不上,那一定就是你的空气开关坏了
热心网友 时间:2022-06-17 04:55
把空开的下口线摘掉,试送电,如果跳闸换空开,如果不跳闸检查空开后面的供电线路
热心网友 时间:2022-06-17 04:56
不带负荷也送不上去可能是线路有问题或者空气开关坏了。