自动喷水灭火系统喷头处的静压和动压分别是多少

发布网友 发布时间:2022-04-22 17:33

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-05-23 15:58

自喷:最不利点喷头静压大于等于0.07MPA,动压小于等于1.2MPA。阀组处动压小于等于1.6MPA,最低点管网小于等于2.4MPA。以上一项不满足,需要采取措施。减压水箱或者转输水箱或者减压阀。

《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

静压系统

对飞机的外部是开放的,以感测飞机在飞行高度的大气压力。这个小开口称为静态端口。在飞行中,飞机外部不同位置的空气压力略有不同。飞机设计人员必须仔细选择静态端口的位置。在飞机的外部没有位置,在这种情况下,所有迎角的空气压力与飞机飞行高度的大气压力相同。压力差导致高度计上指示的高度误差小于空速指示器上的空速。指示高度和空速的这个误差称为位置误差。

热心网友 时间:2022-05-23 15:59

自喷:最不利点喷头静压大于等于0.07MPA,动压小于等于1.2MPA。阀组处动压小于等于1.6MPA,最低点管网小于等于2.4MPA。以上一项不满足,需要采取措施。减压水箱或者转输水箱或者减压阀。

热心网友 时间:2022-05-23 15:59

根据《自动喷水灭火设计规范》最不利点的压力要求≥0.07MPa,系统压力≯1.2MPa。没有动压与静压的说法。