发布网友 发布时间:2022-04-22 20:45
共1个回答
热心网友 时间:2023-06-23 16:24
外机铜管接口滴水是由于铜管内流动的冷媒蒸发与外界热空气热交换后,空气温度减低,水分冷凝析出,在金属的表面凝露产生水分。
1.液管(小管)滴水:是由于节流后的冷媒提前蒸发,金属表面温度低于空气温度温度,水分凝露析出。
2.气管(大管)滴水:是由于通过内机蒸发器后,未完全蒸发的冷媒在回去压缩机的过程中,继续蒸发,金属表面温度低于空气温度温度,水分凝露析出。
这种情况属于正常情况。
不正常情况:
液管结冰,冰融化后产生大量的水分,这种是由于冷媒不足,造成冷媒流动性降低,冷媒堆积在液管蒸发引起。
排除方式:检查冷媒运行压力。
气管结冰,冰融化后产生大量的水分,这种是由于内机脏污或者回风不足,引起热负荷低,造成大量冷媒没有有效蒸发就回去压缩机吸气口短,引起压缩机湿运转。
请结合相应的情况判断。