气压水罐的容积150l 300l 450l怎么理解

发布网友

我来回答

3个回答

热心网友

450L指的是该型号气压罐的有效容积。

气压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。

注意事项

1、气压罐出厂时已预充膨胀,用户可根据实际需要进行充/放气实现膨胀调节;

2、测试气压罐气囊时建议直接用水测试,避免使用锐利的器件碰触气囊;

3、气压罐的工作介质一般为水、水和防冻液的混合物(混合液浓度不得高于50%),其他介质需打电话咨询;

4、气压罐预充压力每六个月检验一次,发现预充压力下降应及时充气。

热心网友

除非极特殊情况,比如国家大型建筑等经过消防队同意才可以,一般情况都不行!
气压水罐其调节水容量为两支水*和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。这是指消火栓和自动喷洒合用气压罐,如果单独设置分开即可!
至于总容积V=βVxf/(1-αb)
式中 V——消防气压罐总容积(m3)
Vxf——消防水总容积,等于消防贮水容积、稳压水容积、缓冲水容积之和(m3)
β——气压罐的容积系数,隔膜式气压罐宜为1.05
α——工作压力比,宜在0.5~0.9范围内取值。
气压罐贮水容积和稳压水容积应满足消防给水的要求。消火栓给水系统中消防气压罐贮水容积不得少于300L。自动喷水灭火系统中消防气压罐贮水容积不得少于150L。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防气压罐,贮水容积不得少于450L,稳压水容积不得少于50L。缓冲水容积一般取30L.

热心网友

气压罐储存水容积
1)消火栓给水系统应满足火灾初期供2支水*工作30s的消防用水量要求,既V=2×5×30L=300L
2)自动喷水灭火系统应满足火灾初期5个喷头工作30s的消防用水量要求,既V=5×1×30L=150L
◆当消火栓系统与自动喷水灭火系统合用气压罐时,其容积应为300L+150L=450L