首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

请问三百六十千瓦负荷用多大的电流互感器和电表

发布网友 发布时间:2022-04-22 19:07

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2022-07-12 04:05

380v160kw的电机道需要电流是320A,采用400/5的互感器。因为三相交流电机按照每千瓦2安电流进行估算,160千瓦电机额定电流大概要320安左右,所以选择400/5的电流互感器就可以了。

最小也要选择300/5的互感器,但500/5A的互感器就有点大了。

扩展资料:

电流互感器的选用原则及方法

1、额定电压

电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。

2、变比

应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。

一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。


3、准确级

准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。

为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:S2≤S2n。

4、动、热稳定度

需校验电流互感器的动稳定度和热稳定度[9],厂家的产品技术参数中都给出了动稳定倍数Kes和热稳定倍数Kt,因此按下列公式分别校验动稳定和热定度即可。

5、额定容量

电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。

热心网友 时间:2022-07-12 04:05

380v160kw的电机用常见的10A三相四线电表配60:1的电流互感器就可以了
380v160kw的电机需要电流是421A,采用60:1的互感器,缩小后大电流就是7A左右,采用10A的三相四线电表就能满足使用的

热心网友 时间:2022-07-12 04:05

配电度表3(6A)的互感器300/5灵敏度高;配电流表需与互感器配套,宜500/5

热心网友 时间:2022-07-12 04:06

380v160千瓦,正常电流为300A,就是说最小在300/5的互感器。
如考虑一定超用。如允许的话,最好选400/5。
如只是参考500/5A也可以,但有点过大了。
电表用3*1。5(6)A的。没有其他选法!

热心网友 时间:2022-07-12 04:07

三相交流电机按照每千瓦2安电流进行估算 160千瓦电机额定电流大概要320安左右,所以建议选择400/5的电流互感器就可以了,电度表要通过CT二次进行电流的采集,CT二次电流额定5安,由于电动机运行时属于三相基本平衡状态所以您可以选择5(10)安的单相电度表进行计量,然后将电量乘以3就可以了~~~这样可以节省一部分资金还能实现正常的功能~~~

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com