发布网友 发布时间:2022-04-22 19:07
共3个回答
热心网友 时间:2022-07-10 23:45
我提几点意见。你说7个100A的断路器功率是42KW,这个42KW,不是7个断路器的总功率吧?如果是总功率,那你的总断选400A的太大了,虽然DZ10的系列从250-600A都是一样的体积一样的价格,但我建议你选用DZ20Y-250A,或者新款的CDM1-225L,225A,这种体积只有100A这么大,如果你是单路负载42KW,那你就要小心了,7*42=294KW了,加一路11KW,总功率去到300多KW了,电流有600A左右,你总断选400A,那最多只能同时开4个42KW的断路器,加11KW,400A凑合用,电流表方面,之前那人回答的型号好像不是通用型号,通用的互感器型号是LMZJ1,如果是铜排的话,有种专用的,型号是BH0.66,体积非常小巧,直接卡在铜排上的。然后电流,比如400A,就是LMZJ1-400/5,电流表可以用6L2,这个开孔尺寸是65mm左右,正方形,开孔比较方便,电流表必须和互感器配套,也得400/5,互感器的接法是S1接电流表的+,S2接-,有的电流表只标注了+,你将S2接到另一个端子上就可以了,需要注意的是,三个互感器的S2端,必须接地,可以在电柜里和电柜的接地点并联。刚才那人提到说有一路电流表,用电流转换开关来转换A.B.C三相电流,这只适用于小电流,不需要互感器的情形下,试想下,互感器如果装在A相上,那怎么转换,测量的始终还是A相的电流。除非是用三个互感器,装一个电流表这样来转换是可行的,但未必能省多少成本,线路反而更复杂。而且电流表二次回路电流有5个安培,经常转换,转换开关未必保险,所以成套厂都是三套电流,一个电压,然后一个电压转换开关。动力柜,补偿柜,都是这么做的。
热心网友 时间:2022-07-10 23:45
你的设计基本可行,提几个问题及建议:
1、每个100A断路器上的负载是同时使用吗?
2、如果各断路器上的负载不是同时使用,建议将400A断路器改为250A的,400A断路器体积庞大且价格高昂;
3、电流互感器可以选择LMK2 250/5A的,电流表可以选择6L2 250A 250/5的;
4、除非必须使用三块电流表检测电流,一般使用一块电流表再通过一个三相线路转换开关分别检测电流;
热心网友 时间:2022-07-10 23:46
断路器用630
电流表配1000A-(5A表),
因为1000/5=200,
所以互感器要1000/5的比例。就是200圈
互感器接电表,直接接,主线穿过互感器。
互感器两个端子其中一个接地,防止开路高压。
才看到你的回答,不好意思,QQ上已经回答过了。