首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

如何选择漏电保护器?

发布网友 发布时间:2022-04-24 03:25

我来回答

9个回答

好二三四 时间:2022-08-10 20:03

1、漏电动作分断时间:该项参数指的是当线路出现故障时,到漏电保护器检测并跳闸的时间,从原则上来说,时间当然是越少越好,但因为流过人体电流越大,对人体的伤害也越大,所以建议选择30mA。

2、漏保的动作时间:市面上漏电保护器的动作时间主要分为三种,其一是快速型,要求动作时间不能超过0.1S,其二是定时限型,要求动作时间不能超过0.1到2秒,最后一种是反时限型,根据不同动作电流,其动作时间也不同。

3、漏保的不动作电流:当线路运行时,漏电保护器有允许的漏电电流,在该范围内,漏电保护器是不会动作的,这是非专业人士比较容易忽略的参数,但其实非常重要,可以保障线路正常运行,避免误跳。

热心网友 时间:2022-08-10 17:11

1、目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。

2、漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。

3、主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。

热心网友 时间:2022-08-10 18:29

我国的漏电保护开关,按其结构可分为:机械式(重锤型)、电动式(电磁型)、电子式(电压型和电流型),经过二十多年的应用实践证明,电子式的电流型漏电保护开关,以漏电电流小、动作灵敏、抗干扰性好、耐高低温、性能稳定、保护功能多、安装使用简便等优势。

符合国家技术标准。目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。

选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求。额定电压、频率、级数。漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。

额定电流、过电流脱扣器额定电流。主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。

额定漏电动作电流。额定漏电器动作电流指的是保证漏电保护器不许动作的漏电电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。

热心网友 时间:2022-08-10 20:04

付费内容限时免费查看回答你好,很高兴为你解答。1、选择家用的漏电保护器的规格和型号,可以根据额定的电压和频率,因为有两种,一种是交流220伏,还有一种是380伏。家庭生活只需要选择额定220伏的就可以了,保护器的额定电流有很多的规格,基本上选择16安的就比较适合。功率稍微大一些的,可以选择20安的就足够了。2、选择漏电保护器的规格型号还要选对级数,产品有二级、*和四级三种。家庭生活当中可以选择二级的漏电保护器。综上所述,家用的漏电保护器比较常用的有C16A、C20A、C25A还有C32A。3、家里的电器包括普通的插座,还有空调回路,厨房因为有很多的大型功率的电器,卫生间也是同样如此,需要在各个回路的位置安装漏电保护的开关。希望我的回答对您有帮助。

热心网友 时间:2022-08-10 21:55

当人体与大地互不绝缘时,人在地上触及相线触电称为单相触电。在低压电网中,当人身发生单相触电或家用电器设备对地漏电时,能够在规定时间内自动完成切断电源的装置,称为漏电保护器或漏电自动开关。选购家用漏电保护器主要从以下几点来考虑。 1.必须选用符合国家技术标准的产品,必须选用符合BG6829一86且经过安全认证的产品。在厂家的产品使用说明书上会印有“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号××××××,符合标准:BG6829一86”等内容的说明。2.所选产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要,额定电压、频率,额定电流、过电流脱扣器额定电流,极数,额定漏电动作电流,额定漏电动作时间等是否符合家庭使用。希望这些对你选购家用漏电保护器有所帮助。

热心网友 时间:2022-08-11 00:20

完全可以,75千瓦的电机正常电流应该在130安培左右,关于漏电这块和电机的功率没什么联系,你的电机绝缘良好的情况下漏电保护器是不会动作了!~

热心网友 时间:2022-08-11 03:01

漏电保护器有两种,即单相漏电保护器和三相漏电保护器,三相漏电保护器又分带工作零线和不带工作零线的,而漏电动作电流一般从出厂就整定在20毫安,动作时间整定在0.2秒之内。建筑工程一般采用带工作零线的三相漏电保护器,额定工作电流大小要根据用电设备总电流选用。

热心网友 时间:2022-08-11 05:59

在工程施工临时电中总箱漏电保护器的额定漏电电流大于30MA,开关箱里漏电保护器的额定漏电电流小于30MA,额定漏电动作时间总箱里动作时间一定要大于开关箱里动作时间。

热心网友 时间:2022-08-11 09:14

我国的漏电保护开关,按其结构可分为:机械式(重锤型)、电动式(电磁型)、电子式(电压型和电流型),经过二十多年的应用实践证明,电子式的电流型漏电保护开关,以漏电电流小、动作灵敏、抗干扰性好、耐高低温、性能稳定、保护功能多、安装使用简便等优势。
选择漏电开关的技巧:
1、符合国家技术标准
目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。
2、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求
额定电压、频率、级数
漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。
3、额定电流、过电流脱扣器额定电流
≥30mA,高敏度漏电保护器;
100
mA>30
mA,中灵敏度;
>1000
mA,低灵敏度。
5、额定漏电动作时间
与额定漏电动作电流最大漏电分断时间对应,单相漏电保护器的额定漏电动作时间有三种,即≤0.1秒、<0.15秒、<0.2秒三种,通常家用的选购第一种。
另外,主要注意的是:
1
漏电保护功能(I△n为额定漏电电流动作值)
漏电保护有直接保护和间接保护之分。
(1)
I△n≤30mA的,可用于人身的直接保护,动作时间<0.1S,也就是通常所讲的第*保护。
(2)
I△n>30mA的为间接保护,其动作时间<0.2S,一般是I△n>100mA的做分支线路二级保护用,把
I△n>300mA的做总开关一级保护用。
2
过流保护功能和短路保护功能
当主回路的工作电流超出额定电流1.30倍时或短路电流达到额定电流10倍时,漏电保护开关均能可靠动作,以保证电气设备的安全运行。
3
漏电保护监控功能
漏电保护开关具有监视和切除一相接地故障,防止因漏电而引起电气火灾事故的功能。
4
过电压保护功能
当发生变压器零线断线或高压线搭在低压线上事故时,具有过电压保护功能的漏电保护开关能可靠地动作,以保障家用电器设备安然无损,可使电业部门与用户双方受益,免除了不必要索赔纠纷。
5
故障线路电压降至50V时的漏电保护功能
依据GB6829-95标准,作为直接保护用I△n≤30mA的漏电保护开关,必须具有故障线路电压降到50V出现和发生≤30mA漏电电流时,漏电保护开关能正常动作的保护功能,有效地杜绝出现故障电压时漏电保护开关丧失保护能力的现象。
6
防窃电功能
我国电业法虽然早已颁布实施,但偷电、窃电现象还是屡禁不止。装上漏电保护开关,将有效地防止和杜绝此类事件的发生。由于漏电保护开关的工作特性而决定了:"只接一根火线或只接一根零线或改接零为接地"的窃电行为是行不通了。当发生上述行为时,漏电保护开关将跳闸动作,拒绝供电,直至接线恢复正常为止。漏电保护开关的普及与应用,将使电业部门避免这些不必要的损失,并带来诸如电损降低、成本减少、效益增大、电价下调等经济效益和社会效益。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com