首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

志高柜机显示7故障?

发布网友 发布时间:2022-04-21 01:29

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-06-17 02:53

摘要3.在确认电压、相序、接线方面无误后,在室内端子处可暂时把反馈线(双温机为4号线;单冷机为2号线)与零线短接,开启空调器以判断电控板方面是否正常,如果短接后空调能正常开启,说明故障原因在外板或内外机的连接线上,此时应检查连接线有无接错或松动的现象,排除线路后考虑更换外电控板。4.如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题。咨询记录 · 回答于2021-06-09志高柜式空调出现E7是什么问题亲~这道题由我来回答,打字需要一点时间,还请您耐心等待一下。志高空调出现E7是常见的故障之一。E7表示空调出现了线序保护。可以去检查一下空调的接线有没有错误。如果有的话就需重新接线了。希望可以帮助到您。相序没问题哪是反馈线?如果是新空调安装按照如下处理方法检修:1.检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线一定要接到对应的位置。另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应,不能错位连接;2.检查电压,如果相序反可调换外接电源线相序。3.在确认电压、相序、接线方面无误后,在室内端子处可暂时把反馈线(双温机为4号线;单冷机为2号线)与零线短接,开启空调器以判断电控板方面是否正常,如果短接后空调能正常开启,说明故障原因在外板或内外机的连接线上,此时应检查连接线有无接错或松动的现象,排除线路后考虑更换外电控板。4.如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题。请问你的是双温机还是单冷机?

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com