空调出现e3故障分析:低压保护
具体现象:空调开机有制冷,但是制冷效果不好,出风口出来的风微冷,开机十多分钟后整机停止工作,并且跳出E3的错误代码,重新开机又能制冷十几分钟再次显示e3的故障代码。
原因分析:e3代码的含义为低压保护,所以可以锁定该故障为室外机制冷系统的故障。开机观察室外机高压管有无结霜现象,有结霜证明此机雪种不足。
再坚持有无泄露可能,打开低压管阀门用压力表测量压力值,压力值过低证明雪种缺少,证明有地方泄露,必需检查出漏点并且处理好才能加雪种,否则加进去迟早也漏完。