烝饭机我用4平方的电线但是空控制开关用的是63安为什么会跳闹?

发布网友 发布时间:2022-04-26 14:46

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-10-10 11:30

要看你的整饭箱是多少千瓦的,一般来说4平方是30A左右,也就是单相的话6千瓦左右。你63A跳闸你先查一下电流,有可能整饭箱短路,如果你装的是漏电开关的话还有可能是漏电了。还有就是开关坏了

热心网友 时间:2023-10-10 11:31

9KW220V蒸饭车电流40A,应该使用10平方的导线。

不知你的蒸饭车的功率多大,4平方的线肯定有点小,空气开关没有问题。
检查一下有没有漏电点,特别是容易潮湿的地方,这可能是跳闸的原因,另外看一下功率,导线有点细,非常不安全。
祝顺利解决问题。

热心网友 时间:2023-10-10 11:31

应该是你的空气开关出现老化了,换新试试应该可以用的,如果还会跳闸就是你蒸饭机有故障要查清楚才能用了。

热心网友 时间:2023-10-10 11:32

这个就是线路或机器有问题,比如短路,漏电等都会导致跳闸。

热心网友 时间:2023-10-10 11:33

首先要检查蒸饭机的功率,确定它的电流大小。如果4mm2的铜线可以承受30A的电流,铝线可以承受25A的电流。如果用铝线,不做接头会导致开关接线处过热,会导致开关跳闸。如果用铜线电流大,接头处也会过热,会导致开关跳闸。