发布网友 发布时间:2022-04-26 15:14
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-11 05:48
根据规范的解释,不让水流到电梯井里是不可能的,重要的是在电梯底坑设排水设施,在前室门口设门槛也不符合常规,所以规范对挡水设施的要求是“宜”。通常的做法是电梯门口做一个小坡防止水进入电梯井。
消防电梯前室门前应该设置一道200mm高的活动挡水墙
消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。我国*地区,真正意义上的消防员电梯非常少见,见到的所谓“消防电梯”只是具有消防开关动作时,返回预设基站或者撤离层功能的普通乘客电梯,不能在发生火情时搭乘。
高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内宜设1台消防电梯;建筑高度超过33米的住宅建筑;一类高层公共建筑和建筑高度大于32米的二类高层公共建筑;设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10米且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑
热心网友 时间:2023-10-11 05:48
消防电梯挡水坡高度?消防电梯,普通电梯及疏散楼梯共用一个前室时,因疏散要求不能设门槛,那将如何设挡水设施?
消防电 消防收藏分享
返回版块发送

jianglb
2006年05月07日 22:44:07
2楼
好像一般都没有的哦,不过确实应该要的!
回复

lumincc
2006年05月08日 02:34:46
3楼
以下是引用jianglb在2006-05-07 22:44:07.0发表的内容: 好像一般都没有的哦,不过确实应该要的!“应该要”如何理解?
回复

jianglb
2006年05月09日 21:15:00
4楼
规范上说"宜设"
回复

chen8yunlin
2006年08月28日 16:20:24
5楼
高规上讲:完全防止水进入消防电梯是不可能的.只能减少水进入.所以上面讲在电梯门口设4~5CM的漫坡. 高规的 6.3消防电梯这节有.详查.