发布网友
共3个回答
热心网友
1.摇表必须放在平稳的牢固的地方,以免摇动是应抖动和倾斜产生测量误差
2.接线不许准确无误,一般只用“l”和“e”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端,并将“g”端接屏蔽层或外壳
3.速达到每分钟120转左右时允许±20%的变化最多±25%,保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数,如大指针指向10,则电阻为1欧
4.测量完毕,应对设备进行充分放电,否则容易发生触电事故
5.摇表为停止转动前,切勿用手触摸设备测量部分或摇表接线地方,拆线时也严禁直接用直接触摸线的裸露部分
注意:若测量时发现指针指向零,应立即停止摇动手柄、禁止在雷电时或是在高压导体设备上测量绝缘电阻、测量前应对设备进行放电,以免设备放电对人造成伤害或是损坏摇表。
热心网友
摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:� (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。
(2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
(3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。
(4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
(5) 测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。
(6) 测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。
(7) 测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。
(8) 测试过程中两手不得同时接触两根线。
(9) 测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。
(10) 雷电时,严禁测试线路绝缘。
热心网友
首先二个夹子线碰一下回零、然后一个夹子夹导线另一个夹了夹外壳、然后摇摇柄看绝缘阻值读数!