发布网友 发布时间:2022-04-25 06:32
共5个回答
热心网友 时间:2022-07-12 18:05
10平方或者以上的铜芯线。
先算出这个功率正常运行时的理论电流后再选对应的线径:
三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数。
电流=30000/380/1.732/0.95。
约为48A左右。
可以选用10平方或者以上的铜芯线。
单位
电压在国际单位制中的主单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1V=1J/C。强电压常用千伏(kV)为单位,弱小电压的单位可以用毫伏(mV)微伏(μv)。
它们之间的换算关系是:
1kV=1000V。
1V=1000mV。
1mV=1000μV。
热心网友 时间:2022-07-12 19:23
可以选用10平方或者以上的铜芯线。4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;
三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数,电流=30000/380/1.732/0.95,约为48A左右。
电缆大小根据负载功率、功率因素计算出载流量,再根据载流量选择,影响载流量的因素也很多,如:芯数、敷设方式、环境温度、负载性质、负载工作时间等等.
扩展资料:
漏电断路器的选择主要考虑如下:
1、负载性质。如:配电、微感应负载、电机、重载电机。
2、额定电流。根据标准值计算估计负载工作电流(1.2倍)。
3、漏电动作电流。三极分布参数不同。终端非变频装置为30mA。变频装置的参数应咨询变频装置的生产厂家。
热心网友 时间:2022-07-12 20:58
付费内容限时免费查看回答您好,很高兴为你服务。我是黑哥解答,拥有超过20年的生活经验。我擅长分析生活中出现的各种问题,对于生活问题,了解甚多。同时也是一个资深电工,对于电路、电器都比较熟悉。目前累计1v1咨询已经快2万人了,有足够的经验来帮助你解决问题,感谢您的选择。答案正在准备中,请您稍等片刻。️☺️☺☺️️欄欄欄
您好,很高兴为您服务。你所咨询的问题,具体的解答如下:载流量为136,选择3×10的电缆最好。分析:选择多大的电缆,首先计算出载流量,然后通过载流量来选择电缆的大小。电缆载流量和电缆型号如图所示:计算载流量方法:30000/380/1.732/0.8=56.97702686☺️☺️☺朋友,️如果对您有帮助的话,麻烦给个赞,谢谢。
载流量为56
热心网友 时间:2022-07-12 22:49
先算出这个功率正常运行时的理论电流后再选对应的线径:
三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数
电流=30000/380/1.732/0.95
约为48A左右
可以选用10平方或者以上的铜芯线
热心网友 时间:2022-07-13 00:57
如果是三相的话,10-----16平方的铜线就行了。
负载对电源要求不是太高的话就用10平方毫米的,
要求较严的,或是距离较远的可用16平方毫米的。