一、调试前准备工作
1、接汽源,再接电源,将电流给到4mA以上
2、如定位器没有调试过,这时显示屏中应出现P进入组态,先按“+”再同时按“—”,反之相同,看阀门的最大点或最小点。
3、看最小点应在5-9之间,不对调定位器的黑色齿轮。看最大点应不超过95,调最小点尽量接近5.
用“+”、“—”键将阀门行程调到50%,调试前准备工作完成。
二、调校步骤
1、执行机构的自动初始化
注:自动初始化前一定要正确设定阀门的开关方向!否则初始化无法进行!
(1)如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量用mm 表示,这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。
(2)通过下按功能键超过 5 秒,退出组态方式。约5 秒后,软键显示将出现。松开功能键后,装置将在Manual 方式,按功能键将方式切换为AUTO,此时可以远控操作。
2、执行器手动初始化
利用这一功能,不需硬性驱动执行机构到终点位置即可进行初始化。杆的开始和终止位置可手工设定。初始化剩下的步骤(控制参数最佳化)如同自动初始化一样自动进行。
热心网友 时间:2022-07-07 22:31
YT-2300韩国永泰系列的调校步骤
1.正常模式下按住[ENTER]键6秒钟,液晶会闪烁并出现AUTOCAL字样
2.在AUTOCAL状态下,再按一次[ENTER]键,液晶上会显示AUTO1
3.在AUTO1自动设定结束后,液晶上会显示COMRLETE文字。
4. 过4秒钟后自动返回RUN模式,并显示当前阀门开度。
AVP-100山武系统的调校步骤
1.调节过滤减压阀至执行机构额定值,输入18mA信号,按UP键保持3秒至阀门动作,自整定开始松开按钮。
2.阀门自动进行全开-全关两次,后在大约50%开度处稍作停留,最终停在对应输入信号(18mA)的开度位置,整个过程需3分钟。
3.改变输入信号,核对阀开度,自整定完成。
4.当自整定进行时,若输入信号低于4mA,自整定中断必须重整定,完成后保持信号4mA以上至少30秒才能把自整定参数自动保存。
5.手动零位-满度调整:输入4mA信号,检查零点,若有偏差,按UP或DOWN键,是使零点到合适位置。
6.输入20mA信号,检查若有偏差按UP或DOWN键,使
满度到合适位置,分别输入4、8.12.16.20mA检查开度,若偏差或阀仍震荡再进行一次自整定就可以完成整个过程的调试。