首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

室外消防栓SS100/65-1.0什么意思

发布网友 发布时间:2022-04-25 05:27

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-30 00:44

表示该消火栓(室外消火栓)有1个DN100的栓口和1个DN65的栓 口,公称压力是1.0Mpa。

室外消火栓浅型和深型的区分,参照《安装工程预算常用定额项目对照图示》和《07MS101》

支管浅装:消火栓安装在支管上且管道覆土深度小于等于1000mm。

支管深装:消火栓安装在支管上且管道覆土深度大于1000mm。

SS表示室外地上栓,100表示出水口直径为100mm,1.0表示出水压力为1.0Mpa。所以从型号上无法判断,是浅型还是深型。

选用要点

1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。

2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。

3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。

4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。

5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。

6、室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。

室外低压消火栓给水的保护半径一般按消防车串联9条水带考虑,火场上水*手留有10m的机动水带,如果水带沿地面铺设系数按0.9计算,那么消防车供水距离为(9×20-10)×0.9=153m。所以,室外低压消火栓保护半径为150m。

室外高压消火栓给水的保护半径按串联6条水带考虑,同样计算,其保护半径为(6×20-10)×0.9=99m。所以,室外高压消火栓保护半径为100m。

参考资料来源:百度百科-室外消火栓

热心网友 时间:2023-10-30 00:45

这个在室外消防栓通用技术标准那儿可以查到的SS100/65-1.0
1、SS表示室外地上栓
2、100/65表示有两个出水口,其直径分别为100和65mm
3、1.0表示出水压力为1.0Mpa