发布网友 发布时间:2022-04-25 05:27
共1个回答
热心网友 时间:2023-10-30 00:44
1、室外消火栓的流量。室外低压消火栓给水的流量取决于火场上所出水*的数量。每个低压消火栓一般只供一辆消防车出水,常出2支口径为19mm的直流水*,火场要求水*充实水柱为10―15m,则每支水*的流量为5―6.5L/S,2支水*的流量为10―13L/S,考虑接口及水带的漏水,所以每个低压消火栓的流量按10―15L/S计。每个室外高压消火栓给水一般按出口径为19mm的直流水*考虑,水*充实水柱为10―15m,则要求每个高压消火栓的流量不小于5L/S。
2、室外消火栓的压力。室外消火栓的流量与压力密切相关,若出口压力高,则其流量就大。室外低压消火栓的出口压力,按照一条水带给消防车水罐上水考虑,要保证2支水*的流量,那么,最不利点处消火栓出口压力经计算不应小于0.1Mpa。室外高压消火栓给水的出口压力,在最大用水量时,应满足喷嘴口径为19mm的水*布置在建筑物最高处,每支水*的计算流量不小于5L/S,充实水柱不小于10m,采用直径65mm、长120m的水带供水时的要求。其最不利点处消火栓的出口压力应是水柱喷嘴处所需水压、水带水头损失、水*出口与消火栓出口之间的高程压差三者之和。
3,十个消火栓最大流量时耗水100L/S-150一定管路直径最大流量*计算口径为
300,最大流量为192
L/S,最大流速2.71M/S.