发布网友
共5个回答
热心网友
随着煤改电*的实施,越来越多的项目采用空气源热泵机组,它具有安装简单,受外界条件*少等优点。近两年,空气源热泵不仅仅局限于几千平米的项目,很多面积在几十万平米集中供暖的项目也开始使用空气源热泵机组,近200台的空气源热泵机组安装在一块空地,噪音的影响也非常大,影响周围居民的生活。
对于民用建筑和各类建筑的噪声允许标准,可参考下表(来自《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88)。
民用建筑允许噪声标准(dB)
降低噪声的控制有三方面:
1、对声源的噪声处理:
2、对传声途径的噪声处理:
3、对工作场所的噪声处理:
这三种方式中,对声源的噪声处理最为有效。
一、对声源的噪声处理
空气源热泵机组放置于室外,大部分噪声通过空气传递至建筑和房间。如何做好对空气源热泵设备的降噪处理至关重要。
1、尽量选用低噪音的空气源热泵设备。因此,在选购空气源热泵时,需要认真阅读样本资料和检测报告。通过多个厂家的对比,选用合适的空气源热泵机组。
2、空气源热泵的安装位置要合理。尽量远离住宅区建筑和房间,同时兼顾管网较长的热损问题。噪音较强的一侧避免直接对着需要安静的建筑和房间。
3、采用隔音屏障以减少设备噪声对需要安静的建筑或房间的影响。屏障离声源近或屏障高,隔声越有利。同时,应考虑到屏障布置对空气源热泵换热性能的影响。
4、检查空气源热泵设备存在的问题:
①压缩机是空气源热泵主要噪音之一。首先,确认压缩机是否正常运转。其次,需要检查压缩机是否做隔振处理,即压缩机底部是否安装有减震垫,安装有减震垫的压缩机噪音可减少3~5dB(A)。
②风机是空气源热泵的另一主要噪音来源。首先,需要确认风机是否正产运转。其次,检查风罩的螺丝是否松动;扇叶与设备之间知否有摩擦等。在出风口加消音器降低噪声,或者在出风口加弯头将噪音导向其他方向。但是不管采用哪种方式,一定不能影响机组的正常换热。
热心网友
空气源热泵是通过电机的转动,吸收空气中热量,压缩机做工产热的节能产品,广泛应用于热水的加热,房子的采暖,节能安全,环保是它的主要特点,广受人们的喜爱,很多用户选择的时侯,除了考虑价格,品牌,质量外,澡音有多大,安装在哪里合适等等问题,都是我们要考虑的。一空气源热泵的噪音来源。二降低空气深热泵噪音的方法。总体来说,空气源热泵运行的时候足有噪音的,我们在使用的时侯,可以通过外界来改善,比如搭建机房,隔音墙,机组本身做好消音措施,针对某些特妹场所,我们可以把机组设为定时开关功能。减少点噪音时间。没有太好的方法。
热心网友
会出发噪音,如果空气源热泵主
热心网友
1、如果机组震动较为强烈,可以为系统选择隔振器来进行隔震。也可以选用为放置机组的面面设计浮筑层,在地面设计时,在结构层之间采用隔离层,具有很好的减震效果。
2、为泵组加装隔音装置。这个方法适用于空气带来的噪声,通常人们会将泵组室外机放置在楼顶,当大量的风带空气经过机组周围产生摩擦会产生噪声,机组的空气噪声一般都低于90 dB(A),并且室外机与室内之间有楼板的间隔,可以阻挡泵组发出的空气声。我国对噪声有严格的规范,如果机组产生噪声太大,超过国家范围,或对周围造成一定的影响需要对噪声进行隔音处理,可以加隔音装置如隔音罩、隔音吊顶等来隔绝噪音。
3、为管道做阻尼隔声处理。管道阻尼隔声方式可以有效减轻管道的震动并且隔绝空气声。可以采用阻尼隔声毯来保住管道来减小震动。
4、为管道支架做减震处理。部分管道震动的原因是因为管道支架与地面都是硬质属性,致使管道振动时与地面产生摩擦,并且管道震动传递到建筑物结构通往室内,从而造成较大的噪声。在管道支架下方做减震处理,组织震动传播。此外,管道穿墙也要做相应的减震处理。
5、为管道选择质量好、具备隔震性能强的软连接。管道与泵组连接处选用专业的隔震产品,要具备耐腐蚀性,且长度较长的连接产品。不要选择橡胶类的软连接,长度短,弹性差的软连产品隔震效果较差。
热心网友
空气源热泵产生的噪声主要为以下几个方面:泵组电机运转产生的空气声、泵组压缩机的振动引起建筑基础的振动与泵组工作从而激励管道的谐振。所以要彻底解决热泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。
1、空气声处理空气声隔声在泵组噪声治理方面相对容易,泵组产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),而泵组与业主室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB,对隔绝泵组的空气声相当有利。但现在国家对室内的声环境有较严格的要求,所以若泵组与业主仅相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。
2、系统隔振泵组系统隔振一般选用隔振器,若泵组振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。
3、管道隔振处理与泵组连接的管道增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。软连宜接选用隔振性能较好,长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。
4、管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
5、管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。
6、管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。
可见,泵组噪声治理是一项专业的、系统的改造工程,应该从声源的发声、传播和用户接收端共同做好振动声学的设计和处理,才能限度降低空气源热泵机组噪声对业主的影响。
热心网友
