具体要怎样才算好呢?开关500A 功率280KW 计算电流477A要配多大比的CT和电表呢!请各位师傅指点!

发布网友 发布时间:2022-04-25 08:55

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-11-11 00:28

低压?280kW怎么算出来是477A?功率因数多少?什么负载?280kW/477A这功率因数接近0.9了,嘛负载?有这么高功率因数?如果是一些阻性负载为主的负荷这功率因数又低了点……按477A说CT取600/5就行。表嘛找个接CT的,最大量程6A就好。

