首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

变压器轻瓦斯保护和重瓦斯保护的含义是什么

发布网友 发布时间:2022-04-25 08:55

我来回答

6个回答

热心网友 时间:2022-05-15 21:35

展开3全部

1、轻瓦斯保护和重瓦斯保护的含义:

(1)轻瓦斯保护:变压器内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号。

(2)重瓦斯保护:变压器内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。

2、瓦斯动作的原因:

(1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器。

(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下

(3)变压器故障产生少量气体

(4)变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。

(5)气体继电器或二次回路故障。

扩展资料:

瓦斯保护动作,轻者发出保护动作信号,提醒维修人员马上对变压器进行处理;重者跳开变压器开关,导致变压器马上停止运行,不能保证供电的可靠性,对此提出了瓦斯保护的反事故措施:

1、将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。

2、为防止瓦斯继电器因漏水而短路,应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。

3、瓦斯继电器引出线应采用防油线。

4、瓦斯继电器的引出线和电缆应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

参考资料来源:百度百科 - 瓦斯保护

热心网友 时间:2022-05-15 22:53

轻瓦斯:变压器内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号。

重瓦斯:变压器内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。

扩展资料:

一、保护范围

瓦斯保护是变压器的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。

但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。另外,瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作。

变压器有载调压开关的瓦斯继电器与主变的瓦斯继电器作用相同、安装位置不同,型号不同。

二、安装方式

1、首先将气体继电器管道上的碟阀关严。如碟阀关不严或有其他情况,必要时可放掉油枕中的油,以防在工作中大量的油溢出。

2、新气体继电器安装前,应检查有无检验合格证书,口径、流速是否正确,内外部件有无损坏,内部如有临时绑扎要拆开,最后检查浮筒、档板、信号和跳闸接点的动作是否可靠,并关好放气阀门。

3、气体继电器应水平安装,顶盖上标示的箭头方向指向油枕,工程中答应继电器的管路轴线方向往油枕方向的一端稍高,但与水平面倾斜不应超过4%。

4、打开碟阀向气体继电器充油,布满油后从放气阀门放气。如油枕带有胶囊,应注重充油放气的方法,尽量减少和避免气体进入油枕。

5、进行保护接线时,应防止接错和短路,避免带电操作,同时要防止使导电杆转动和小瓷头漏油。

6、投入运行前,应进行绝缘摇测及传动试验。

参考资料来源:百度百科-瓦斯保护

热心网友 时间:2022-05-16 00:28

轻瓦斯保护含义是当变压器内部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通报警信号。

重瓦斯保护含义是当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸。

轻瓦斯保护又叫轻瓦斯报警,变压器内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,达到了一定量后触动继电器,发出信号,因为大量气体触动继电器后发出的信号就是报警信号。重瓦斯保护又叫重瓦斯跳闸,因为变压器内发生严重短路后的动作是跳闸,

变压器瓦斯保护动作的几种情况,因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器。因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。变压器故障产生少量气体。气体继电器或二次回路故障。

变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。

扩展资料

轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。

重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。瓦斯保护能够反应变压器油箱内部的各种故障,还能够反映不严重的变压器内部进人空气等故障。

参考资料来源;百度百科--瓦斯保护&分类

热心网友 时间:2022-05-16 02:19

轻瓦斯保护:变压器内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号。
重瓦斯保护:变压器内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。
轻瓦斯保护与重瓦斯保护动作原理区别:
瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器地内部故障。 轻气体继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。
当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢上升而进入气体继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使簧触点接通,发出信号。
当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器的内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,作用于跳闸。

热心网友 时间:2022-05-16 04:27

轻瓦斯是油箱内部有少量气体溢出或油位下降,使轻瓦斯浮子动作发出信号报警。重瓦斯是油箱内部有电弧烧蚀事故时产生大量油气体,油气流通过瓦斯继电器时,冲击挡板使重瓦斯继电器接点动作,发出跳闸信号。

热心网友 时间:2022-05-16 06:52

专业做变压器或者油式电抗器的可以了解下原理,如果只是用的话你只需知道轻瓦斯还可以接着用,重瓦斯得停就行了。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com