首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

家里的空气开关不跳闸可楼下电表旁的空开老跳闸是咋回事?

发布网友 发布时间:2022-04-25 08:23

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2022-04-29 16:57

越级跳闸有以下原因导致:1主开关负载容量小于分开关负载总和的容量。2主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。3两级断路器保护不匹配,尽量使用同品牌的断路器。4经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。

热心网友 时间:2022-04-29 18:15

这就是人们通常说的越级跳闸,原因可能是您家的空气开关额定跳闸值大于楼下的空开,解决方法最好找专业电工检查一下两个空开额定电流,然后进行更换就可以了。

热心网友 时间:2022-04-29 19:50

付费内容限时免费查看回答亲亲你好~很高兴这道题由我来回答,这边整理答案和打字需要几分钟的时间,还请您耐心等待一下哦'''

跳闸分两种一种是漏电跳 空开上有个小按键如果那个跳起来了一般就是漏电了 如果没有跳起来那就是另一种了过载跳闸 ,过载跳闸又分好几种 比如空开质量不好 空开老化 用电功率大于空开 所以你看看是哪一种 空开的配置一般是全部用电器加起来不超过空开额定电流的百分之80 有这个你可以算算是你们家空开的问题还是用电器太多的问题

如果都是你自家专线使用,那么,家中空气开关安培太大而电表安培太小了。

告诉你一个电流计算公式:你用的瓦数 除以 186.3=实用电流(A)。

也就是说你家如用2000W左右的电,空气开关应选定不超16A;

亲亲 希望小编的回答可以帮助到您哦

热心网友 时间:2022-04-29 21:41

与空开的额定电流有关。
楼下电表旁的空开额定电流小于家里的空气开关

热心网友 时间:2022-04-29 23:49

这个要看你楼下电表旁的空开的安培数是多大的。
如果那个开关比你家里的那个还小,肯定是你家里不跳。
按设计原理,电表旁的空开应该是最大的,你家里的那个空开要小于这个。