发布网友 发布时间:2022-04-25 07:45
共3个回答
热心网友 时间:2022-07-18 23:40
单相电:26.4kw
三相电:63kw
铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量---28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。
25平方铜线可负荷功率计算方法:
单相电:P=U*I=220*120=200W=26.4KW
三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW
热心网友 时间:2022-07-19 00:58
首先算出铝线的电阻:
铝的电阻率是0.028
根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆
则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为R=1500*0.028/25=1.68欧姆
电压降=I*R,单相交流电有效值电压为220V,220V/1.68约等于131A,131安时,用电器的输入电压变为0V,即所有电能都损耗在线路上了.根据经验值,25平的铝线安全载流量(户外敷设)约为90A,此时线路损失功率为90*90*1.68=13.6kw,这是极限值,此时用电器肯定没法工作了。
假若允许线路压降最大为20%,约45V,此时电流为45/1.68=26.8A,则端口输出功率为220*26.8=5.kw,线路损耗功率为26.8*26.8*1.68=1.2kw,所以实际带载约为5.-1.2=4.7kw左右。
通过以上推算,25平方铝线1500米远大概能带载4-5个千瓦。
热心网友 时间:2022-07-19 02:33
付费内容限时免费查看回答正在为您查询
如果电源电压达到220伏时,能承受31千瓦;如果电源电压达到380伏时,能承受53千瓦
提问电缆有400米长,负荷有40千瓦25平方够不够
回答不可以不可以的,25平方的铝线,国标的也就能带30KW但是现在的铝电缆都是聚乙烯的,高温容易化掉,所以建议采用35的或者50的