电梯的日检查保养
一、电梯轿厢外部检查项目:
1、轿厢厅门和轿门是否存在严重变形、磨损、生锈、腐蚀现象;开关门有无异响。
2、轿厢前地坎及上坎是否清洁无积尘;
3、通道是否通畅无障碍物,是否有适当有效的照明措施。
4、按钮是否无明显的老化、损伤;标示是否清晰,功能是否正常
5、显示器表面是否破损、显示状态正确无误
二、电梯轿厢内部检查项目:
1、轿厢是否整洁无杂物;
2、轿厢内壁是否存在严重的变形、磨损、生锈、腐蚀现象;
3、按钮、开关是否无明显的老化、损伤;标示是否清晰,功能是否正常;
4、显示器表面是否无破损、显示状态正确无误;
5、轿厢内照明和通风装置工作是否正常;
6、是否有*机关的年度检查维护卡,查看维护卡是否到期。
7、检查电梯内的报警电话是否可以使用
8、轿厢运行是否平稳、有无异响
三、电梯控制柜内检查项目:
1、有无元器件烧焦(味道)、打火花(观察)、过热(触摸)、异响(听)
2.电梯的周检查保养
(1)检查抱闸间隙,抱闸间隙应保证在0.7mm之内且均匀,间隙过大时应予以调整,紧固连接螺栓。
(2)检查安全装置的工作情况,发现问题及时处理。
(3)检查调整电梯的平层装置应正常。
热心网友 时间:2023-11-01 10:06
电梯的日检查保养
(1)检查电动机温升、油位、油色和电动机的声音是否正常,有无异味、异常响声和振动,风机是否运转良好,做好外部清洁工作。
(2)检查减速器传动有无异常声音和振动,联结轴是否渗油,做好外部清洁工作。
(3)检查制动器线圈温升,检查制动轮、闸瓦、传动臂是否工作正常。
(4)检查继电器、接触器动作是否正常,有无异味及异常响声。
(5)检查曳引轮、曳引绳、限速器、导向轮、抗绳轮、反绳轮、涨绳轮运行是否正常,有无异常声响,有无曳引绳断丝等。
(6)检查变压器、电阻器、电抗器有无过热。
(7)检查机房温度是否符合规定需求,保持机房清洁状况良好,机房不得堆放易燃和腐蚀性物品,消防器材齐备良好,去往进房的通道应畅通,通讯设施良好,机房照明是否正常。
如有不正常现象应立即停梯进行修理,调整或更换。暂时不能处理而又允许暂缓处理的应跟踪运行,观察其发展情况,防止发生事故;若发现严重现象应立即报告主管部门进行停车修理。