防静电地板做的时候离地面高度没有具体的规范,一般都在15-25CM,根据客户的需求,一般离地越高相对它的承重力也就越小。因为它提供了以下优点:
1、 使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。
2、 机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。
3、 它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。
4、 机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。
5、 有利于设备底部的维修、维护。
6、 消除了电缆外露对人体的危害。
7、 可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。
8、 能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。
热心网友 时间:2024-11-05 16:41
我是广州市奥格装饰材料有限公司的沈宏伟,专业做防静电地板,防静电地板下面走桥架,要避开防静电地板的支架脚位置,支架的间隔都是60CM,所以搞桥架的时候要划线。
热心网友 时间:2024-11-05 16:44
1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
9、HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制6-8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
立品www.zglpdb.com
热心网友 时间:2024-11-05 16:48
静电地板下根据走向沿地坪敷设。敷设时尽量避开静电地板的固定脚位置。