原因及方法:
1、水管中有3通或4通接头,流量和压力的不均匀,导致局部不热。
解决:建议使用一根整管形成回路,每路总长的误差应控制在10米以内,同时应尽量使用整管。
2、跃层使用一套水热供暖系统,楼上出现不热的状况。
解决:每层应设立分水器或楼上管路添加强制加压装置,使用电热系统。
3、地暖管道内有气
如果地暖主杠热而回水杠不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。地热在首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不高等,如果不将气体排除,会影响室温。
解决办法:打开分水器上的放气阀排气时,一般情况,拧开阀门一瞬间,会听到“空空”的响声,这代表地热管中有空气,要继续放,之后能看到水“扑哧扑哧”地流出来,直到像自来水那样成柱状流出即可,时间大概在五分钟左右。
4、地暖管路栓塞
地暖每年都使用可能会出现管道结垢,而且如果是集中供暖还会有淤泥、菌藻等问题出现,不定期清洗的话,可能会导致地暖管路栓塞。
解决办法:一般来说地暖管道平均1-2年清洗一次,建议联系舒适100等专业机构上门处理。
热心网友 时间:2023-10-13 10:22
先关回水,留一路排水,
然后一路一路清洗一遍
这样就有所改善|
热心网友 时间:2023-10-13 10:23
放放水吧。或者给供暖公司打电话。追问已经放了很多水,都是温水
追答那就联系地暖公司。让她们过来看看。