两条不同长度的电缆可以并联一起使用么

发布网友 发布时间:2022-04-24 07:59

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-06-17 20:26

不可以。电缆导体粗的电缆阻抗小,电缆导体细的阻抗大。两种不一样粗的电缆并联使用,就会造成流过粗电缆的电流大,流过细电缆的电流小,粗电缆会发热严重。两根电缆并联的原则是:并联电缆导体的截面相等(即粗细一致)并且并联电缆的长度相等。

热心网友 时间:2022-06-17 20:26

五十多年电工实际工作经验告诉你,绝对可以,不同规格也绝对可以的,因为,截面小电阻大,通过的电流同样小,这是根据欧姆定律决定的,大线通过大电流,小线通过小电流。如果你不信,那请你自己去,拿一平方的铜芯线并联在50或者70平方的大线上,开启设备运行,测量电流,看看小线是否烧掉,通过的电流跟大线比较一下。这样的事情,应该要亲自动手实验,才是真理。

热心网友 时间:2022-06-17 20:26

不太好回答!
您可以按照并联电阻分流的公式计算一下(长度比值是电流的反比),
输送电流的最大值是最小分流(长电缆的电流)的2倍,否则短电缆就会出现过电流发热现象。
一般情况是用等径、等长的电缆并联使用,