通信电源系统的可用性要求
电信系统、数据通信系统和通信电源系统常常以“几个9”表示系统的可用性(A),可用性是指一年内系统正常运行的时间占全年时间的百分比。例如,“4个9”是指99.99%的可用性,表示一年内(365天)的停机时间小于53min;“5个9”(99.999%)的可用性,表示一年内停机时间小于5.3min;“6个9”(99.9999%)的可用性表示一年内只有32s的停机时间。此外,还可以用术语“不可用性(U)”指标表示系统的可用性。
实际上,术语“可用性(A)”表示的是系统正常运行的能力,术语“不可用性(U)”表示的则是系统故障的可能性。可用性(A)和不可用性(U)的关系是:A=1-U。例如,假设可用性A=99.99%(4个9),则不可用性U=1-0.9999=1×10-4。
综上所述,通信电源的可用性是指一年内正常供电时间占全年时间的百分比。通信电源的不可用性是指一年内故障时间占全年时间的百分比。
根据《通信局(站)电源系统总技术要求》(YD/T1051-2000)的规定,不同通信局(站)电源系统的不可用性的要求如下。
(1)省会城市和大区中心通信枢纽(含国际局)、市话汇接局、电报(数据)局、无线局、长途传输一级干线站、市话端局以及特别规定的其他通信局(站),电源系统的不可用性应≤5×10-7[相当于6个9,(99.99995%)的可用性]。即每年内电源系统故障时间应≤15.8s;平均20年内,电源系统故障的累计时间应≤5min。
(2)地(市)级城市综合局、1万~5万门市话局、长途传输二级干线站或相当的通信局(站)等,电源系统的不可用性应≤1×10-6[相当于6个9(99.9999%)的可用性]。即每年内电源系统故障时间应≤31.5s;平均20年内,电源系统故障的累计时间应≤10min。
(3)县(含县级市)综合局、万门以下市话局,电源系统的不可用性应≤5×10-6[相当于5个9(99.9995%)的可用性]。即每年内电源系统故障时间应≤2.6min;平均20年内,电源系统故障的累计时间应≤50min。