电信系统、数据通信系统和通信电源系统常常以“几个9”表示系统的可用性(A),可用性是指一年内系统正常运行的时间占全年时间的百分比。例如,“4个9”是指99.99%的可用性,表示一年内(365天)的停机时间小于53min;“5个9”(99.999%)的可用性,表示一年内停机时间小于5.3min;“6个9”(99.9999%)的可用性表示一年内只有32s的停机时间。此外,还可以用术语“不可用性(U)”指标表示系统的可用性。
实际上,术语“可用性(A)”表示的是系统正常运行的能力,术语“不可用性(U)”表示的则是系统故障的可能性。可用性(A)和不可用性(U)的关系是:A=1-U。例如,假设可用性A=99.99%(4个9),则不可用性U=1-0.9999=1×10-4。
综上所述,通信电源的可用性是指一年内正常供电时间占全年时间的百分比。通信电源的不可用性是指一年内故障时间占全年时间的百分比。
根据《通信局(站)电源系统总技术要求》(YD/T1051-2000)的规定,不同通信局(站)电源系统的不可用性的要求如下。
(1)省会城市和大区中心通信枢纽(含国际局)、市话汇接局、电报(数据)局、无线局、长途传输一级干线站、市话端局以及特别规定的其他通信局(站),电源系统的不可用性应≤5×10-7[相当于6个9,(99.99995%)的可用性]。即每年内电源系统故障时间应≤15.8s;平均20年内,电源系统故障的累计时间应≤5min。
(2)地(市)级城市综合局、1万~5万门市话局、长途传输二级干线站或相当的通信局(站)等,电源系统的不可用性应≤1×10-6[相当于6个9(99.9999%)的可用性]。即每年内电源系统故障时间应≤31.5s;平均20年内,电源系统故障的累计时间应≤10min。
(3)县(含县级市)综合局、万门以下市话局,电源系统的不可用性应≤5×10-6[相当于5个9(99.9995%)的可用性]。即每年内电源系统故障时间应≤2.6min;平均20年内,电源系统故障的累计时间应≤50min。
3高可用性通信电源的关键要素
为了保证通信电源的高可用性,通信电源系统必须具备以下4个最主要的关键要素。
(1)可靠性
要求各种电源设备、各种开关、转换开关和其他的配电设备必须非常可靠,具有很高的平均无故障时间指标。在设计通信电源系统时力求简单,采取消除或减少单点故障的设计方法。
(2)功能性
要求各种电源设备必须能稳定供电,各项输出指标满足质量要求。供电电压过高会引起通信负载设备元器件损坏,供电电压过低又会影响通信系统的正常运行。直流供电系统的衡重杂音电压过高会影响电话通话质量;脉动电压过高会使数据通信设备的误码率增加。UPS交流不间断电源应能抑制市电电源的各种干扰,干扰可能引起互联网传输速率下降、数据丢失等,甚至导致网络瘫痪。
(3)可维修性
通信电源系统的设计必须使所有电源系统元件能够在通信系统正常供电的情况下进行维护,一般称为“同时维护”,即通信电源系统的一部分设备在正常运行的同时对另一部分电源设备进行维护。
(4)故障容限
通信电源系统必须具有抗故障的能力,做到电源系统的任何元件出现故障都不会影响正常供电和通信负载设备的正常运行,而且整个配电系统也必须有抗故障的能力,从而可以弥补不可避免的负载故障和人为操作错误造成的影响。