发布网友 发布时间:2022-04-25 00:38
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-17 23:46
可能的原因:
1、检查线圈,用的是380V线圈,而二次回路是220V。
2 、检查一下,是不是有灰尘或者杂物。
3、断电多次手动开合接触器。
4、多次快速通断接触器。
5、可能还有线圈老化疲软问题,导致吸力不够。
热心网友 时间:2023-10-17 23:47
1、检查线圈,你用的是380V线圈,而二次回路是220V
2 、检查一下,是不是有灰尘或者杂物
3、断电多次手动开合接触器
4、多次快速通断接触器
5、可能还有线圈老化疲软问题,导致吸力不够。
热心网友 时间:2023-10-17 23:47
肯定是线圈问题,先看接线方式对否,再看你的线圈控制电压是否对?交流接触器线圈一般是220V供电。都没有问题,就直接换接触器吧,坏掉了追问现在是一通电设备上面四个接触器同时跳动