发布网友 发布时间:2022-04-24 22:28
共4个回答
热心网友 时间:2023-10-13 08:43
如果是业余测试。使用阻值大约在7K的可变电阻,并串入满度量程100毫安的电流表,接在火线与地线之间,通过调节电阻使电流达到保护器动作,记下电流的即可。这个电流就是动作电流,小于这个电流,保护器不动作,就是不动作电流。
热心网友 时间:2023-10-13 08:44
漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施 。
功能简介
★ 提供30mA-1000mA十个档位
★ 数字显示、读数保留、自动检测
★ 可在线、离线测试
★ 具有电压反向保护功能
★ 2分钟无操作进入节电模式,显示""SL提示关机
★ 电池能量不足时提示更换电池
技术指标
★ 分断时间测试范围:0-9999ms
★ 分断时间测试准确度:1ms
★ 测试动作电流误差:
30mA、50mA 、60mA、75mA 准确度≤0.1mA
100mA、150mA、200mA、250mA、500mA、1000mA挡 准确度≤1mA
★ 工作环境
温度:-10℃—40℃ 湿度:<80RH
技术参数
1、额定电压:AC220V
2、测试线电压:AC250V以下
3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA共十档
4、测试漏电动作时间范围:0-799ms
5、漏电电流精度:1级
6、动作时间显示精度:0.5级
7、使用环境温度:0℃-40℃
8、相对湿度:<85%
9、外型尺寸:195×101×42
热心网友 时间:2023-10-13 08:44
用阻值大约在47K的电位器,经一个400伏整流二极管(比如IN400的二极管),再串连万用表直流电流档(可以用直流50毫安档),接在火线与地线之间,慢慢调节电位器使达到保护器动作,记下跳闸动作电流和临界即将动作(不动作)电流即可。
热心网友 时间:2023-10-13 08:45
用漏电保护器测试仪就可以测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、以及漏电动作时间。
GDCR8600漏电保护器测试仪测试电流从0~500mA分十档(15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA),测试漏电流动作时间量程为0~999ms,采用128dots×dotsLCD显示,方便直观。仪表精度高、体积小、重量轻、外观精致,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的理想工具。