热心网友 时间:2023-10-13 08:43

剩余电流探测器是安装在线路上面的,可以探测线路后端的漏电,也就说进探测之前的线路没有漏电它才能起到探测作用。其探测原理是基于基尔霍夫电流定律的,即流入一个节点的电流矢量和为0,这里的矢量和是指的ABC三相只和与零线之间的矢量和,而不是ABC三相之间的矢量和。ABC三相流进,零线流出,如果没有漏电,ABC的矢量电流应该和零线电流是相等的,像你说的这种情况,反之就会检测到漏电,像你说的这种情况是可以检测到的。追问谢谢您了!我说的是如果ABC三相的漏电都是300mA,则A+B+C+N 的矢量和依然为零啊?

追答你用矢量算一下就知道了,不是0

热心网友 时间:2023-10-13 08:44

探测过程如下:
剩余电流探测器是安装在线路上面的,可以探测线路后端的漏电,也就说进探测之前的线路没有漏电它才能起到探测作用。
其探测原理是基于基尔霍夫电流定律的,即流入一个节点的电流矢量和为0,这里的矢量和是指的ABC三相只和与零线之间的矢量和,而不是ABC三相之间的矢量和。ABC三相流进,零线流出,如果没有漏电,ABC的矢量电流应该和零线电流是相等的。