热心网友 时间:2023-11-04 22:25
打开AUTO ON(按下AUTO ON按钮,打开外部控制)。
三线控制:5-10设6;5-15设21。12-18端子接停止按钮常闭,12-33端子启动按钮常开。50、53、55外接调速电位器;如果用面板电位器,50、53、55不接,3-17设21。
如果,用按键调速:5-10设6;5-11设21;5-12设22;5-13设20,s-200-1为ON(为了好接短路线),20-29短接(如果S-200-1为OFF,12-29短接)。12-18端子接停止按钮常闭(最好用急停按钮),12-19端子接加速按钮常开,12-27接减速按钮常开。3-51加速变化快慢,3-52减速变化快慢。
用继电器控制:5-13设为2或者6,继电器触点接12-18.
热心网友 时间:2023-11-04 22:25
先将按钮按下AUTOON代表现在是外部控制,然后12和18之间接刀开关或者继电器,闭合时变频器就启动了;频率可以用电位器接50、53、55,53号端子为电位器的中间抽头,这样频率信号就有了;另外还要注意将电机参数和加减速时间设定好,具体的你可以下载FC51的说明书看一下就很明白了。
热心网友 时间:2023-11-04 22:26
看接线图 外部控制的时候需要把面板上运行状态打至AUTO ON
热心网友 时间:2023-11-04 22:26
给我个邮箱我发份资料给你
然后面板上面有个手动/自动按钮。要把他按到自动状态才可以
热心网友 时间:2023-11-04 22:27
其实你把启动源和频率源参数设定成端子控制模式就可以了
