首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

如何制作三相四线电缆中间接头?

发布网友 发布时间:2022-04-19 22:03

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-06-23 21:23

按照规定,一般三相四线是黄绿红蓝四种颜色,黄绿红是火线,蓝色零线。如果是5线,那就是加一个黑色,黑色是接地线的。

热心网友 时间:2023-06-23 21:23

低压电缆头制作安装施工方案

范围本工艺标准适用于0.6/1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆中间接头的制作安装。

施工准备

2.1  材料要求:

2.1.1  电缆热缩管中间接头热缩管铜直接材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证

2.1.2 热缩管应分黄、绿、红、黑四色。

2.1.3  地线采用裸铜软线,截面120号电缆以下16mm2、150号以上 25mm2表面应清洁,无断股现象。

2.2  主要机具:

2.2.1  制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2.2.2  测试器具:钢卷尺、摇表、万用表。 2.3  施工条件:

2.3.1  电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.3.2  电缆敷设并整理完毕,核对无误。

2.3.3  现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。

3.操作工艺

3.1  工艺流程:

摇测电缆绝缘 → 剥电缆铠甲→ 剥电缆铜芯→ 套直接 →压紧→对接另一端压紧 →烂中间接头热缩管

→铠甲对接(软铜线)→烧外接热缩管

3.2  低压电缆中间接制作工艺:

3.2.1中心变站前井盖是圆井盖,井里有一米多的积水,电缆粗井盖小,如果在井口接好再放下去根本放不下去的。在站内电缆沟对接、对站内电器没影响、站内电缆沟没积水,接效果会更好。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com