发布网友 发布时间:2022-04-26 01:09
共4个回答
热心网友 时间:2022-06-19 05:13
供暖压力不足,导致室内散热器无法循环热水源。
因为散热器里是有水的,所有散热片水装满后都会有压力,而供暖压力不足就无法把冷却的水顶出户。
解决方法:
安装增压泵增压泵都安装在回水管路上,将暖气包的出水端作为增压泵的进水端。如果是分户供暖的就没问题,但这会增加流速;如果自己的计量装置是热能计量方式影响还不是很大,如果是流量计,那需要注意;如果是单管串联的集中供暖方式,自己的增压泵不加也可以。
扩展资料:
暖气使用技巧:
1、暖气片放水之前就需要把总阀关闭,然后再把开关掰到和暖气片管道垂直的方向,这样才能够避免在放水的时候把回水管里面的水也放出来,一定要让有经验的人来操作,因为暖气片里面的水是带有一定温度的。
2、把阀门全部都关闭,只能够打开一个阀门,等到这个步骤做完以后,就可以用一个水管连接排气阀,另一头放到盆里面,然后再把排水阀给打开,流出来的水就会进入到盆子里面,等到气泡变少以后就证明一边的水已经放完了。
热心网友 时间:2022-06-19 05:14
暖气片上面热下面凉怎么回事?
1、暖气片内存气太多
暖气片内气体太多,阻塞管路,会产生暖气片局部不热的情况。这时应打开系统中所设置的放气阀进行放气。如果阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道,这时就应该打开阀门压盖进行修理,或者直接更换失灵阀门。
2、管道接入错误
采暖系统的送、回水管道与整栋楼的送、回水管道正好接反,或全部在送(或回)水管上,从而不能形成正常的热循环线路,可能是造成暖气片部分不热的原因,这时就应该了解整栋楼的热循环系统和管道敷设情况,仔细检查,将错误的管道改正过来。
3、采暖系统管道堵塞
如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片自然就会出现不热或者部分不热的现象。出现这种故障时,应先判断堵塞点,再断开管子,将管内污物清除或更换该管段。
4、管道坡度安装不合理
采暖系统管道安装不合理,致使管道内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。这时应调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及坡向。
暖气管内部暖气片堵塞了,热水不能回流。放水时水流出来,不构成回流。建议拆开暖气片清理内部:
1、关闭暖气片回水阀门
清洗之前,为了保障安全,一定要将回水阀门全都关掉,用扳手将暖气片的一边的堵头用手轻轻拧开;堵头用手轻轻的拧开后,暖气片会流出一些水,可以用提前准备好的盆中进行相应的冲洗。
2、冲洗暖气片
(1)打开一个温控阀门时,在进行相关冲洗,冲洗到暖气片流出的水比较清为止,一旦发现流出的水比较清,可以将温控阀门关闭掉。
(2)依次对暖气片进行相应的清洗,清洗好之后,打开进水的阀门、并进行相关的排气。
3、清洁管道
暖气片在中止运转后,要及时整理过滤器过滤网,跟据实际情况,清洁体系管路,避免在停运时,污物杂质堆积形成管路堵塞,时刻长了很难整理,来年运转时发现问题就不难清理了。
热心网友 时间:2022-06-19 05:14
付费内容限时免费查看回答根据上述描述,由于管道内有空气导致。建议排空气。
提问排了气了
回答还有一种是水压不足导致。
流量不能更好的流入。水压太小导致。
提问
你这个属于安装设计不当导致的
提问这样的接法正确吗
回答不对。
一般上边进,下边出。
提问可是其它的暖气片就热
回答看一下接法一样吗。
提问一样
回答如果接法一样,属于水压不足导致。
家装一个100w的静音循环泵可以有效和解决。
效果会更好。
提问单装在一组暖气片上可以吗
回答只要单装在家里任意处都可以。
效果非常好的。并且提高温度3至5度。
热心网友 时间:2022-06-19 05:15
管道安装的有问题,应该是坡度反了,管道中的气体排不出,造成堵塞。