发布网友 发布时间:2022-04-21 17:21
共2个回答
热心网友 时间:2023-06-28 11:55
这个问题首先要考虑您是哪种形式的空调,一般多联机和风机盘管都是有的控制设备,也都会有的风扇电机,不会出现这个问题。根据您的描述应该是按装的风管送风的空调机,此类的形式有个特点就是无论一台机组出几个口,必须有一个为常开,不能关闭,不允许安装风阀等,因就一个温控点如果全关但温控点没有达到停机温度主机会持续工作,冷风不能交换。最终导致保护或故障。因此初步断定不属于设计等问题。我们一般不采用此类机组。此设备不适合有温度分区要求的场所,即不节能也不舒服。
有需求看我资料哦~
热心网友 时间:2023-06-28 11:56
设计上应该在出风口上设电动阀,如果设计师没设计就是设计缺陷。
也有可能是有设计但是施工时为了省钱而没有安装,这种情况的话就是安装不负责任了。