发布网友 发布时间:2024-09-27 20:14
共1个回答
热心网友 时间:2024-09-27 20:34
在铁磁谐振实验室中,进行物理模拟实验的依据是监测系统零序电压的变化情况。当系统中出现较大的零序电压时,即发生了铁磁谐振现象。实验过程中,将系统零序电压信号引入到数字录波示波器,通过实时观测零序电压波形的频率及幅值来判别系统是否发生了铁磁谐振。
实验得出以下随着系统线路长度的增加,可能依次发生三倍频谐振、基频谐振、1/2分频谐振。
当线路长度小于1.5 km时,合闸即激发三倍频谐振,并且在二次开口三角观察电压,三倍频谐振过电压达到三倍以上的相电压。这表明三倍频谐振的主要危害在于系统中产生了过电压,且PT三相电压同时升高。
当线路长度为21km左右时,通过单相瞬间接地激发产生基频谐振,观测得到的零序电压略高于相电压。发生基频谐振时,PT为两相电压升高,一相电压降低。当线路长度继续增加时,激发基频谐振比较困难,需多次瞬间接地才能激发。
当线路长度大于25km左右时,系统产生1/2分频谐振,表现为三相电压同时或依次轮流升高,电压表指针在相同范围内低频摆动,一般不超过2倍相电压,分频谐振的范围最广。
随着线路长度的增加,超过某一数值后,无论采用什么样的激发方式,都不能发生铁磁谐振现象,但在一次侧回路却产生了低频振荡过电流现象。
工频位移过电压和高频谐振过电压的幅值很少超过3倍相电压,因此,除非有弱绝缘设备,一般是不危险的。分频谐振由于频率为工频的一半,互感器的励磁阻抗下降一半,使励磁电流大大增加,互感器将工作在严重饱和的状态,虽然不会发生过电压,但分频谐振使过电流持续时间很长,会烧坏互感器的保险丝,甚至爆炸。从危险性来讲,分频谐振过电压是最大的。
市场上有一种流敏型消谐装置,由安徽正广电推出,采用流敏型消谐技术,确保电压互感器不烧毁、PT保险不熔断,帮助客户彻底消除铁磁谐振。