电压互感器和电流互感器是环氧树脂浇筑的密封很好的只要干了就可以用。

热心网友 时间:2023-11-06 12:56

晒干就没事了!CT和PT的外部防护足够了!要是能渗进水去就要求退货!

热心网友 时间:2023-11-06 12:56

电压互感器比较危险,电压互感器内部的线圈较少,阻抗自然也小,万一进了水分的话短路就会产生很大的短路电流,当然烧坏是很正常了。

热心网友 时间:2023-11-06 12:57

1 自然干燥,时间较长,可用理发吹风机吹干
2 用调压器加整流通入低压直流电加热干燥,注意需直流电流表监控电流略大于电压互感器空载电流。追问

就是这种互感器  可以自然干燥吗?

追答可以,上电前最好测测绝缘。

热心网友 时间:2023-11-06 12:57

拆开,晒干,送去维修,自己搞不好的