验电笔使用方法:验电笔的应用技巧当测试带电体时, 工作人员应让验电笔的金属探头接触带电体,同时用手碰触验电笔尾端的金属片,如果带电体有电流通过并使得电路通畅,则验电笔的氖泡发光。
验电笔使用技巧:1、使用验电笔之前首先要对验电笔进行校验,以确定验电笔的功能正常。 我们可以在已知电源上进行测试,检查氖泡是否发光。 我们还要检查验电笔是否受潮或进水,以保证我们自身的安全。2、使用验电笔进电场测试之前,检测所在场所的电压是否适用。 不要尝试用验电笔测试高于适用范围的电压,以免发生危险。3、用验电笔时,勿要用手触及验电笔前端的金属探头以免发生触电事故; 使用验电笔一定要用手触及验电笔尾端的金属片或者金属钩。如果没有这样做的话,虽然验电笔的氖泡没有发光,但因为带电体、验电笔、人体和大地并没有形成回路,不能正确判断带电体是否带电,一旦误判将非常危险。4、在明亮的光线下使用验电笔时要尤其注意判断验电笔的氖泡是否真的发亮,很多事故都是由于粗心而误判造成的,我们一定要对此加以避免。5、使用验电笔时最好穿上绝缘鞋,防患于未然。6、判断同相电还是异相电时,一定要记得两脚与地必须绝缘。 双手各执笔测试,无论两支笔都亮还是只有一支亮,都是一样的。不亮是同相电,只要发光就是异相电。7、对高电压设备用验电笔进行验电的时候,首先必须严格执行操作监护制度,有人进行操作的同时,一人在旁进行监护。 操作者要在前面,监护人在后面。 使用验电笔时,一定要注意额定电压和被测电气设备的电压等级的适配。验电时,操作人员务必要带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,以防止出现接触电压伤害人体。 操作者要先在有电设备上进行对验电笔的检验。对多层线路进行带电检验时,要先验低压,然后再测验高压,要先上层再下层。
热心网友 时间:2023-11-22 17:17
1.区别火线和地线:在交流电里,验电笔触到导线时,发亮的是火线,不发亮的是地线。
2.区别交流与直流:交流电通过验电笔时,氖管里两个极同时发光;直流电通过时,氖管里只有一个极发亮。
3.判断直流电正负极:把验电笔连接在直流电的正负极之间(注意:如果直流电两极中无一极接电时,则以右手握电笔触该电路一极,而以左手接触另一极,否则不会发亮),发亮的一端为负极,不发亮的为正极。
4.检查设备是否漏电:用验电笔触到电器设备的壳体,如氖管发亮,即有漏电现象。
5.检查火线是否接地:用验电笔触三相三线制交流电路,如两根亮度大于另一根,则较弱的一根有接地现象,但尚不严重,如一根完全不亮,则为金属性接地。
6.判定负载是否平衡:三相交流电中性点位移,验电笔触到时发亮,说明负载不平衡,或是电动机等内部有匝间短路或线间短路现象。
7.判断电灯地线是否断电:合上开关,电灯不亮,用验电笔触灯座两个接线极均发亮,而灯泡未坏,说明地线已断。
8.判断接触是否良好:氖管光线发生闪烁,可能是某线头松动,接触不良,或电压不稳定。