发布网友 发布时间:2022-04-22 05:03
共2个回答
热心网友 时间:2024-01-25 07:22
每班观察记录仪表值4次,压缩空气进出口压差不超过0.035Mpa;蒸发压力表0.4Mpa-0.5Mpa;高压压力表1.2Mpa-1.6Mpa。经常观察排水、排污系统浮球排水器一周左右清洗一次;排污管每星期排污一次。电子式排水器清洗方法:将自动排水器前面的球阀关闭;松开上端固定螺母,拿出定时线圈,清洗过程中线圈始终不能接触到水,否则线圈会烧掉;拨掉软管,拧松排水器阀体,将排水器内的压缩空气放空;卸下阀芯擦拭干净;将阀体拧回原位,前端球阀轻轻打开一点,用压缩空气将排水系统内的杂质、水油排空;用抹布擦净阀体;将阀芯、定时线圈按原位装回;再装上软管,打开前端球阀。经常观察冷却水系统、压缩空气系统的进口温度,冷却水水温2~32℃;水压0.15~0.3Mpa;压缩空气进气温度一般应≤45℃(以手摸进气管不烫为宜),特殊除外。冷却水应保持清洁,Y型过滤器半个月清洗一次,水质好每月一次;水冷凝器每年清洗一次(具体视水质而定),风冷凝器每个月清洗一次;风冷凝器的清洗,应尽量避免压伤风冷凝器翅面,风冷凝器的周围应保证足够的空间通风散热,不能在太阳光直射下工作;定期用压缩空气清除表面积灰,清洗用压缩空气的流量、压力不可太大。壳管式水冷凝器的清洗:关闭冷却水进出口,打开未接水管的端盖,端盖外部和垫片只需用水清洗;铜管内部用气体、水或连有抹布的棍子清洗;清洗时应注意用力不可太大,以免弄破内部铜管。经常观察制冷系统,压缩机每天至少用手触摸一次,正常为冰凉、结霜;干燥过滤器每一星期用手摸两侧温差,温差不宜很大(进口热、出口凉则需要更换);若发现压缩机有异常声音及发热应尽快与售后服务联系。检查电器控制系统:吹扫灰尘,紧固接线端(必须在不带电下进行),外表保养,定期用干净毛巾擦除设备表面油污、尘埃。清除安装冷干机、空压机地面的灰尘及油污,保持环境整洁。
热心网友 时间:2024-01-25 07:22
因为经过空气压缩机压缩、后部冷却器冷却、气水分离器分离、缓冲罐稳压后的压缩空气一般都处于饱和状态,其相对湿度为100%,而且含有油、固体颗粒等杂质,这种压缩空气是不能直接使用的,因此需要冷干机来进行干燥净化处理。
冷干机是根据冷冻除湿原理,将压缩空气强制通过蒸发器进行热交换而降温,使压综空气中气态的水和油经过等压冷却,凝结成液态的水和油,并夹带尘埃,通过自动排水器排出系统外,从而获得清洁的压缩空气。
冷干机特点
1、制冷压缩机采用高温型全封闭制冷压缩机,运转稳定,噪声低,性能可靠,省电寿命长。
2、热交换器、冷凝器选用优质、高效螺纹管,传热系数高,因而体积小,结构紧凑。筒体材料选用不锈钢或碳钢镀锌,可避免对夺压缩空气的二次污染。
3、制冷控制元件均采用世界上最先进的制冷元件,性能优良,具有热力膨胀阀的节流降压功能,热气旁通阀的能量调节功能,油分离器的冷冻油的油分保护功能,冷媒高低压控制器的冷媒高低压保护等功能。
4、气液分离采用旋风分离与不锈钢丝网捕雾有机结合的气液分离器,具有气液分离效果彻底,避免水份的二次蒸发,确保冷干机的干燥效果的重要作用。它比旋风分离器分离效果好得多,同时又比过滤式气液分离器使用成本低,具有较市制性能价格比。
5、设备结构设计合理,便于维护保养,箱式外形,美观大方。
6、无基础安装。
7、实时显示运行参数。